楼主: 微雨潇潇

这个美的变频机修怕了

  [复制链接]
发表于 2015-6-2 08:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压管子瘪了!!!
发表于 2015-6-2 09:37:39 | 显示全部楼层
同意8楼意见,R410A必须加液态的
发表于 2015-6-2 09:39:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 wdzhida 于 2015-6-2 09:42 编辑

加液管换成透明的那种(有一段透明),便于观察氟的状态。注意在定频状态下加氟。抽真空时间再长些。
发表于 2015-6-2 10:12:10 | 显示全部楼层
新手路过学习学习,谢谢、
发表于 2015-6-2 10:12:23 | 显示全部楼层
微雨潇潇 发表于 2015-6-2 01:19
自己先顶,等待各位大侠出招

新手路过学习学习,谢谢、
发表于 2015-6-2 10:38:08 | 显示全部楼层
    还是缺氟!此类机型不能按铭牌680g加液,因为我们在市场买的制冷剂大部分多是不达标的,就如电子元件一样,一般正品是提供给工厂,差一点的和副品及次品等是提供给批发商及零售商的!
    我也遇到这样的例子,情况与此相似,加液足足加了1.2Kg才算修好了。您再加点液试试,只要注意管压和电流就行。
发表于 2015-6-2 10:46:40 | 显示全部楼层
重点检查铜管
发表于 2015-6-2 10:55:29 | 显示全部楼层
你就哪样加,应该把瓶倒过来加!
发表于 2015-6-2 11:04:28 | 显示全部楼层
从新  抽空   加 f   试试
发表于 2015-6-2 11:18:02 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享.