楼主: 微雨潇潇

这个美的变频机修怕了

  [复制链接]
发表于 2018-5-8 07:27:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换成冰龙吧
发表于 2018-5-12 20:12:42 | 显示全部楼层
410必须加液态,在检查用户空调管子有没有弯瘪的地方,
 楼主| 发表于 2018-5-13 01:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回复大家,这台空调我用美的变频检测仪都检测过了,一切都正常,就是制冷效差,一直在想是不是用户自己拆机进去脏东西内蒸发器里面堵了,本想给他回收过了自己研究,人家不买,我也没招了
发表于 2018-5-13 07:39:34 来自手机 | 显示全部楼层
频率没起来啊
发表于 2018-5-13 09:55:40 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况先检查铜管,然后再考虑氟利昂的加注情况。
发表于 2018-5-13 10:33:21 | 显示全部楼层
设置成定频再加冷媒。
发表于 2018-5-15 20:09:40 | 显示全部楼层
加氟不用看压力表么?只有电流没压力光看结露有毛用...加氟你是开强冷还是最大风速最低温度?参数不详大神师傅们不好给你判断啊..感觉是氟少嘞点..还有就是你是液态加么..不是液态加注也会效果不好
发表于 2018-5-15 22:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
我就是测量进出风口的温差,大于12度才算良好
发表于 2018-5-16 18:40:20 | 显示全部楼层
环境温度低了 就不起高频 ,变频空调就是任性,,你把环温传感器加热试试