今天接一冰柜制冷效果不好,开机1个小时回气管结满霜~~ 请问下是哪儿的问题?

[复制链接]
发表于 2015-5-22 18:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
温度为开机一个小时的温度,环境温度25度。
01.JPG
03.JPG
02.JPG
发表于 2015-5-22 18:57:05 | 显示全部楼层
冷凝器清理干净试试,还有风扇转速如何,如果没有动过系统,散热不好就会这样。动过系统,就是制冷剂加多了。
 楼主| 发表于 2015-5-22 18:59:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
国强电修部 发表于 2015-5-22 18:57
冷凝器清理干净试试,还有风扇转速如何,如果没有动过系统,散热不好就会这样。

冷凝器前几天清理了一回制冷效果不错,没过几天制冷效果又不好了,风扇转速没问题,系统也没动过~~~~~是不是压缩机吸排能力不行了?
发表于 2015-5-22 19:03:50 | 显示全部楼层
tian657855717 发表于 2015-5-22 18:59
冷凝器前几天清理了一回制冷效果不错,没过几天制冷效果又不好了,风扇转速没问题,系统也没动过~~~~~是 ...


不像是压缩机问题,不行你可以,切开系统,换新过滤器,重新加氟试试,在过滤器焊上表,监测高压,以便分析问题。
发表于 2015-5-22 19:12:39 | 显示全部楼层
听版主的   
发表于 2015-5-22 19:13:33 | 显示全部楼层
这种不能露天放在外面吧,盖个被子试试先
发表于 2015-5-22 19:17:37 | 显示全部楼层
很明显制冷剂加多啊,你没有看到你的回气管已经结了厚厚的霜了吗?才一个小时就结了这么厚!放掉一点看看吧!
发表于 2015-5-22 19:24:22 | 显示全部楼层
制冷剂加多了
发表于 2015-5-22 19:58:58 | 显示全部楼层
都一次遇到,没弄明白,期待解决!
发表于 2015-5-22 20:02:13 | 显示全部楼层
内部盘管与内胆铝皮松脱;