关于降低空调的制冷温度的改装方案

[复制链接]
发表于 2015-5-13 11:58:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
兄弟你是要盘冰库呀
发表于 2015-5-13 15:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
客户要求的吗?他是不是要让什么产品结晶呀?
 楼主| 发表于 2015-5-13 15:18:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ayanadada 发表于 2015-5-13 15:16
客户要求的吗?他是不是要让什么产品结晶呀?

你太机智了,化学实验室,至于是不是让什么东西结晶就不知道了。温度控制在8度左右。
发表于 2015-5-14 14:30:34 | 显示全部楼层
我遇到过室温坏了,空调一直制冷不停机,要想将房间温度降到5到8度,首先的问题就是房间密封 保温性
发表于 2015-5-14 17:02:50 | 显示全部楼层
楼主想改保鲜库么
发表于 2015-5-15 17:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这样改什么用途不知道,但如要确保机器始终能运行打冷,管温得改,温度这样低你必须让它不会进入放冻结保护,用一电位器接在管温接口调节测试,让MCU检测到蒸发器上的温度始终在2度以上,你模拟的室温-3度(应超过3度)的温度以下,即让MCU既不认为蒸发器冻结了,也不要让MCU认为系统缺F了从而保护停机
发表于 2015-5-15 23:57:35 | 显示全部楼层
路过·学习   
发表于 2015-5-16 00:35:49 来自手机 | 显示全部楼层
这样行得通吗?兄弟等你的实验结果
发表于 2015-5-16 02:14:53 | 显示全部楼层
空调匹数翻倍 改室温 管温 加风机电容少许
发表于 2015-5-16 08:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
大马拉小车,你试试不就知道了