关于冷凝器 大小 请教了!

[复制链接]
发表于 2020-6-7 08:39:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 420808613 于 2020-6-7 08:42 编辑
联友电子维修 发表于 2015-5-8 16:53
对于一个170 的 冷冻冷藏柜来说   如果用普通的冰箱冷凝器  要用1米几 的合适些? 另外毛细管 2mm 的  用 ...


2mm的毛细管是不是太粗了些1mm的就行吧 换上毛细管后试压压力在11个左右时候毛细管的长度差不多
发表于 2020-6-7 21:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
够空间上个风冷的好用
发表于 2020-6-12 13:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
thx8133 发表于 2015-5-8 08:33
第一,你外挂的这个冷凝器,对于170的冰箱,肯定不算小了,第二,肯定和管子粗细没有关系,我修过一个150的 ...

冷凝器小的话,是不是低压正常高压就高?高压正常低压就会低?压缩机温度会增高?你vx多少
发表于 2020-6-14 17:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
原机冷柜冷凝器冷却过程中有风扇帮忙散热,冷凝器故可以小,改外挂冷凝器后,没有了风扇辅助降温。很显然新换的冷凝器面积过小,散热太差,干燥过滤器温度(出口温度)偏高,高压压力自然也高,制冷效果也差,将冷凝器挂满冷柜背后一长边即可。