楼主: bbc5926

求助!5匹冷水机制冷不良!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-5-2 00:56:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2015-5-1 16:21
原先的水温设置就是3~10度吗?还是厂家自己更改要求的?

是的,,问过电工,,工厂机器原来就要求这样的..是做眼镜厂的什么机床吧
 楼主| 发表于 2015-5-2 01:01:50 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-1 16:24
他说放雪种时有黑杂渣出

要闻一闻味道,如果有焦臭味类似臭水沟味道,那表示排气温度过高,冷凝器水泡 ...

水泡是5匹的,,冷凝器电工昨天已清洗过了,,后压机就开始结霜了,,,叫电工放了点雪种,,还不知情况如何..4号再向大家回报一下..
发表于 2015-5-2 05:23:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
氮气 冲吧
发表于 2015-5-2 06:46:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-2 12:40:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-2 06:46
把原压机型号报上来,对比一下排气量和制冷能力

定量加氟:压机出汗。1:压机排气量小于原机,2:回气管 ...

原来的机头是AGC5561EXG(这个是二年前有人换过了,电工跟我说的),我现在换的是AWA5561EXG
发表于 2015-5-5 20:37:14 | 显示全部楼层
bbc5926 发表于 2015-5-2 01:01
水泡是5匹的,,冷凝器电工昨天已清洗过了,,后压机就开始结霜了,,,叫电工放了点雪种,,还不知情况如何..4号 ...

水泡是5匹的,,冷凝器电工昨天已清洗过了,,后压机就开始结霜

原本冒汗回气管不结霜,现在冷凝器清洗之后结霜了,那应该就是冷凝器脏了。
发表于 2015-5-10 10:57:05 | 显示全部楼层
雪种不够吧
 楼主| 发表于 2015-5-11 00:08:39 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-5 20:37
水泡是5匹的,,冷凝器电工昨天已清洗过了,,后压机就开始结霜

原本冒汗回气管不结霜,现在冷凝器清洗之 ...

这几天在外装空调,,没时间去看..星期二才去洗高低压管路..有人建义用汽油洗再用雪种冲一下...我试试..
发表于 2015-6-24 02:25:05 | 显示全部楼层
楼主 搞好了没有?
发表于 2015-6-25 11:22:54 | 显示全部楼层
过来看看大师们的支招
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 11:18 , Processed in 0.054289 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表