电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: bbc5926

求助!5匹冷水机制冷不良!

[复制链接]
发表于 2015-5-1 16:21:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
原先的水温设置就是3~10度吗?还是厂家自己更改要求的?
发表于 2015-5-1 16:22:31 | 显示全部楼层
感觉你的毛细管内径大了,估计内径1.5mm的。长度50cm?
发表于 2015-5-1 16:24:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
bbc5926 发表于 2015-4-30 12:20
刚才厂电工打电话给我..我叫他放一点雪种..他说放雪种时有黑杂渣出。。是赃堵了。。我用雪种冲过啊。。有什 ...

他说放雪种时有黑杂渣出

要闻一闻味道,如果有焦臭味类似臭水沟味道,那表示排气温度过高,冷凝器水泡脏了。
发表于 2015-5-1 16:43:11 | 显示全部楼层
设置水温3~10度,都比空调低了(出7进12)。有可能原先就3~10度吗?
发表于 2015-5-1 16:47:33 | 显示全部楼层
过滤器换过,抽空到位,3根并联毛细管都通畅,冷凝器清洗过,怎么就解决不了呢。楼主搞好了麻烦吱一声。
发表于 2015-5-1 19:40:44 | 显示全部楼层
tkj 发表于 2015-5-1 16:47
过滤器换过,抽空到位,3根并联毛细管都通畅,冷凝器清洗过,怎么就解决不了呢。楼主搞好了麻烦吱一声。

冷凝器清洗过

楼主没说有清洗过。
发表于 2015-5-1 20:28:56 | 显示全部楼层
过滤器有点热手感......

估计真的是水冷凝器脏。
 楼主| 发表于 2015-5-2 00:51:31 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-1 15:39
你是用毛细管节流,3条并联多大内径?多长?估计50公分长?

4根并联.2.5的毛细管
 楼主| 发表于 2015-5-2 00:53:13 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-1 15:39
你是用毛细管节流,3条并联多大内径?多长?估计50公分长?

大概也是50公分一根!这几天工厂放假...正常上班后再去看一下!!
 楼主| 发表于 2015-5-2 00:54:49 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-1 16:14
看图过滤器也好像换过了。

过滤器换过!也有点热手!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 11:18 , Processed in 0.059255 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表