1.5匹除湿机毛细管长度怎么取?

[复制链接]
发表于 2015-4-25 00:10:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这台1.5匹除湿机2年至少换过3过压缩机,之前也换过过滤器,毛细管也剪过了。蒸发器有一点点凉,冷气回不到压缩机,压缩机温度非常高,出风也差不多常温。
IMG_20150425_000539.jpg
IMG_20150425_000613.jpg
发表于 2015-4-25 00:31:44 | 显示全部楼层
内径1.5mm毛细管   0.4m(40公分)
发表于 2015-4-25 07:58:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管剪短,增加蒸发器供液,回气管凉压缩机温度就降下来了。这么说应该是对的!!!剪短多少不知道
发表于 2015-4-25 09:34:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-25 09:35 编辑

除湿机设计的蒸发温度在10度左右,1.5P应该是1.5mm(内径)*0.34米(34cm)。
发表于 2015-4-25 10:09:20 | 显示全部楼层
蒸发器有一点点凉,冷气回不到压缩机,压缩机温度非常高,出风也差不多常温。

系统管路先清一清吧,最好用管路专用清洗剂,别再一直换压缩机,是会换不完的。
发表于 2015-4-25 10:10:37 | 显示全部楼层
冷媒是R-22的吧?
发表于 2015-4-25 12:01:26 | 显示全部楼层
可能管路没有检查出问题,才烧压缩机的
发表于 2015-4-25 21:30:54 | 显示全部楼层
光换压缩机未能根本解决问题所在,同时冷冻也一起更换。
发表于 2015-4-27 11:28:53 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-4-27 13:20:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册