楼主: 余温

求3米X4米X3.2米 配置

[复制链接]
发表于 2015-4-21 14:38:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-21 14:54:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-21 14:58:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-4-21 14:54
32铁排管165米,
分两路与单路相比:

敢问大师,假设15P用1000米(32mm),设置温度-18度,请问要分成几路合适?
发表于 2015-4-21 15:00:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-21 14:54
32铁排管165米,
分两路与单路相比:

又请问30p用1000米(32mm),速冻库,设置温度-30度,请问分成几路合适?
发表于 2015-4-21 15:03:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-21 14:54
32铁排管165米,
分两路与单路相比:

因165m不算过长,单路可接受。

多长才算过长?你说过长就过长,不过长就不过长,你算哪根葱?
发表于 2015-4-21 15:05:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-21 14:38
你的观点与我的分析是一致的。

过细过长的管路,无论是毛管节流还是膨胀阀节流,

过细过长的管路,无论是毛管节流还是膨胀阀节流,
它们的现象都是一样的。



什么现象一致?忽悠现象一致。
发表于 2015-4-21 15:07:28 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-21 14:38
你的观点与我的分析是一致的。

过细过长的管路,无论是毛管节流还是膨胀阀节流,

你连热传系数都不懂,还能鬼画符啊,能避邪吗?
发表于 2015-4-21 15:09:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-21 14:54
32铁排管165米,
分两路与单路相比:

举个成功例子吧。失败的就不必了,太多了,罄竹难书。
发表于 2015-4-21 15:10:49 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-21 14:38
你的观点与我的分析是一致的。

过细过长的管路,无论是毛管节流还是膨胀阀节流,

你不懂热传系数,还能订出长度啊,大师忽悠人的功力没进步啊。
 楼主| 发表于 2015-4-21 15:16:46 | 显示全部楼层
一个人的战争
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 18:25 , Processed in 0.063925 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表