求3米X4米X3.2米 配置

[复制链接]
发表于 2015-4-19 20:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题 小库要求-18 五匹谷轮 32铁排管165米分两路 膨胀阀用多大  出货量不大  货都是预冷过的 肉食品
发表于 2015-4-19 21:09:10 | 显示全部楼层
还没搞过,等高手来答。
发表于 2015-4-19 21:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5p的165米用一路应该行吧。上恒3个的膨胀阀。
发表于 2015-4-19 21:22:44 | 显示全部楼层
一路比较好,3毫米的膨胀阀
发表于 2015-4-19 21:26:00 | 显示全部楼层
5P製冷量约4.4KW,32mm*165米,单迴路就可以,不必双迴路,danfoss TEX2 3号。
 楼主| 发表于 2015-4-19 21:34:45 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-19 21:26
5P製冷量约4.4KW,32mm*165米,单迴路就可以,不必双迴路,danfoss TEX2 3号。

师傅 是不是超过300才做双回路?
发表于 2015-4-19 21:40:26 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-4-19 21:34
师傅 是不是超过300才做双回路?

分几迴路那要看管径多大?不同管径与长度各有不同最大製冷能力限制,比如你这个32mm的,165米,单路最大热负荷限制约4.5kw,是可以不必分成双路。
发表于 2015-4-19 21:45:43 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-4-19 21:34
师傅 是不是超过300才做双回路?

说白了就是要配合压缩机的製冷能力,多大管径与长度须配合压缩机能力,这颗压缩机在这个条件下约4~4.4kw能力(看冷凝温度设计条件),所以单迴路是极限。跟多长以上一定要分流不是这个必要。蒸发器超过热负荷极限值就必须分流,不是长度超过多长就一定要分流。
发表于 2015-4-19 21:47:38 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-4-19 21:34
师傅 是不是超过300才做双回路?

你要分流也可以,只是麻煩而已。不分流也可以。
发表于 2015-4-19 21:53:33 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-4-19 21:34
师傅 是不是超过300才做双回路?

就假设你说300米(32mm),单迴路最大热负荷限制是3.5kw,假设某压缩机能力是5kw,所以单迴路就不可以,因为压缩机能力5kw,再用单迴路蒸发器,已经超过3.5kw限制,所以必须分流,要分成几路还要再计算,直观就必须分成两路,如果是长度很长,压缩机能力很大,那就必须计算分成几路,用直观是看不出来的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 18:21 , Processed in 0.067419 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表