求助,此保鲜库正常吗

[复制链接]
发表于 2015-4-16 09:02:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-16 09:07:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 09:02
判断冷凝器换热量大小的方法是:

高压1.4mp,冷凝温度37度左右,

高压1.4mp,冷凝温度37度左右

楼主环境温度25度,冷凝温度37度不对吗?(25+12=37)
发表于 2015-4-16 09:09:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-4-16 09:02
判断冷凝器换热量大小的方法是:

高压1.4mp,冷凝温度37度左右,

你怎么老是要自残,自打嘴巴给大伙看,精神状态太亢奋了吧。
发表于 2015-4-16 09:11:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 09:02
判断冷凝器换热量大小的方法是:

高压1.4mp,冷凝温度37度左右,

楼主15P用140M2冷凝器会散热太大吗?你算算,还是你不会算,如果你不会算你在扯什么太大。
发表于 2015-4-16 09:11:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-16 09:13:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 07:24
环境温度25度左右,
常见的高压压力根本就达不到14kg左右,

环境温度25度左右,
常见的高压压力根本就达不到14kg左右,
高压1.4mp,冷凝温度37度左右,



你真是有毛病,自打嘴吧还不觉得痛。
发表于 2015-4-16 09:16:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 09:11
外机换热量过大或配置不当,
即使是气温27度,高压也会低于1.3mp的。

外机换热量过大或配置不当,
即使是气温27度,高压也会低于1.3mp的


敢问大师,楼主高压是多少?不是14KG吗?你眼睛长包皮啦。
发表于 2015-4-16 09:20:11 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 09:11
外机换热量过大或配置不当,
即使是气温27度,高压也会低于1.3mp的。

外机散热量过大,高低压过低

楼主环境温度25度,高压14KG,低压2.5KG,有高低压过低吗?
发表于 2015-4-16 09:21:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 09:11
外机换热量过大或配置不当,
即使是气温27度,高压也会低于1.3mp的。

大师15P要用多大冷凝器?你帮忙算算。140M2会太大吗?
发表于 2015-4-18 19:16:30 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-16 08:49
你这库在气温低等秋冬季节使用上应该是OK的,等气温一升高问题才发生的吧。

为什么到了夏天就会制冷差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 09:50 , Processed in 0.059387 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表