求助,此保鲜库正常吗

[复制链接]
发表于 2015-4-15 20:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位高手大师们,小弟今天碰到一个250立方的保险库,用的是谷轮15P压缩机,140风冷冷凝器,DJ120的蒸发器,奇星内平衡7号膨胀阀,低压2.5公斤,高压14公斤,要求9-11度,制冷特慢。此库匹配对吗?     
     
 楼主| 发表于 2015-4-15 20:54:07 | 显示全部楼层
膨胀阀结霜,回气管也结霜
发表于 2015-4-15 21:43:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
15P制冷量约33.3KW,冷凝器所需散热量=33.3*(1+1/2.25)*1.3=60.6KW,140M2风冷凝器散热量约45KW,DJ-120制冷量大约22KW,奇星膨胀阀没见过,光蒸发器就不对了。
发表于 2015-4-15 21:44:01 | 显示全部楼层
环境温度几度?
发表于 2015-4-15 22:13:51 | 显示全部楼层
7号应该说的是7冷冻吨=7*3.5=24.5KW,感觉你把蒸发温度设计低了,库温9~11度,蒸发温度设计0度已经足够了,你的配置是把蒸发温度设计成-5度,把制冷能力做小了。可能是小马拉大车。
发表于 2015-4-15 22:16:24 | 显示全部楼层
蒸发温度设计成-5度,15P制冷量27.2KW,感觉是比较接近你的设计,应该是把系统能力设计小了(蒸发温度过低)。
发表于 2015-4-15 22:17:45 | 显示全部楼层
保鲜库是放什么东西?进出频繁吗?进货量多吗?
发表于 2015-4-15 22:18:45 | 显示全部楼层
库温9~11度要是给我设计,蒸发温度我会取5度。
发表于 2015-4-15 22:28:08 | 显示全部楼层
zhanghaotian 发表于 2015-4-15 20:54
膨胀阀结霜,回气管也结霜

制冷特慢。


蒸发温度设计过低,制冷能力下降,运转时间加长,蒸发器结霜越厚,热交换越差,回气管也跟着结霜。
 楼主| 发表于 2015-4-16 07:09:46 | 显示全部楼层

环境温度几度?

谢谢lkk大师指点,环境温度25度左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 09:50 , Processed in 0.059541 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表