楼主: 姜大牙

各位版主老大,帮忙看看这个冷库该如何配置

[复制链接]
发表于 2015-4-2 11:01:52 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-2 11:00
你没程序验证码是无法使用的,我也没程序验证码,掌握在别人手上。


好东西,就是要保密哦
发表于 2015-4-2 11:11:59 | 显示全部楼层
路过了学习学习
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:26:13 | 显示全部楼层
LKK大大,按照你的计算结果,这个库还可以做吗?主要是排管数量太大了,机组没问题!
发表于 2015-4-2 11:26:35 | 显示全部楼层
如果以所需制冷量100KW计算,压缩机所需马力约100/1.5=66P(水冷凝器,冷凝温度40度)。
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:31:02 | 显示全部楼层
蒸发面积要1000平米左右,铝排长度按25mm计算得3000米吧
发表于 2015-4-2 11:47:28 | 显示全部楼层
姜大牙 发表于 2015-4-2 11:31
蒸发面积要1000平米左右,铝排长度按25mm计算得3000米吧

3000*(25*3.14/1000)=235.5M2,怎么会有1000平米?
发表于 2015-4-2 11:47:59 | 显示全部楼层
姜大牙 发表于 2015-4-2 11:31
蒸发面积要1000平米左右,铝排长度按25mm计算得3000米吧

有翅片吗???????????????????
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:52:27 | 显示全部楼层
有翅片,0.35平米/米
发表于 2015-4-2 11:56:21 | 显示全部楼层
1000*12*10*0.86=103200W,更好符合100KW制冷量。
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:59:22 | 显示全部楼层
按照出库-2度 帮我核算冷负荷是多大?