冷库面积5米*10米,净高2.2米(现场为100mm聚氨酯彩钢双面拼装)。冷动物为鲜羊腔,入库量为8000公斤,入库温度25度,降温时间7--8小时,出库温度-5度。客户要求为库内用排管(怕风干掉称)。自己初步核算需冷量50--60KW。该如何设计?主要是铝排用量和布置
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:33:14 | 显示全部楼层
呵呵 LKK老大在啊,帮帮忙!!头都大了
发表于 2015-4-2 10:36:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
姜大牙 发表于 2015-4-2 10:33
呵呵 LKK老大在啊,帮帮忙!!头都大了

你等等。。。
发表于 2015-4-2 10:47:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-2 10:51 编辑




至少得131KW,你说50~60KW,差距太大了。
9.gif
发表于 2015-4-2 10:51:09 | 显示全部楼层

9.gif


刚刚把库板厚度输入错误成10MM,应该是100mm。所以至少得100kw。
发表于 2015-4-2 10:53:29 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-2 10:47
至少得131KW,你说50~60KW,差距太大了。

大师 ,你的这个是什么计算软件?分享一下呗
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:55:08 | 显示全部楼层
这么大的负载啊
发表于 2015-4-2 10:56:03 | 显示全部楼层
姜大牙 发表于 2015-4-2 10:33
呵呵 LKK老大在啊,帮帮忙!!头都大了

50~60KW你是怎么核算的?软件至少得100KW。
发表于 2015-4-2 10:59:18 | 显示全部楼层
排管的热传系数很低,由25度降至中心温度-5度,马力数比风冷蒸发器大。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 6 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-4-2 11:00:38 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2015-4-2 10:53
大师 ,你的这个是什么计算软件?分享一下呗

你没程序验证码是无法使用的,我也没程序验证码,掌握在别人手上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 00:50 , Processed in 0.080240 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表