楼主: 真猛将兄

冷库膨胀阀选型,求荣昌大师诊断

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-3-21 09:20:38 | 显示全部楼层
蒸发器是有容易结霜的状况,经常要化霜。
发表于 2015-3-21 09:21:28 | 显示全部楼层
想问是不是我的膨胀阀配小了引起制冷剂不能充分气化而制冷效果差且压缩机起潮

膨胀阀都比蒸发器小很多了(14.5KW比21.5KW),都还会起潮了,还加大膨胀阀至6号,那不是更起潮造成液击。膨胀阀小表示流入蒸发器的量少,这样都起潮了,还加大啊。
 楼主| 发表于 2015-3-21 09:22:30 | 显示全部楼层
那请问有解决方案吗?
发表于 2015-3-21 09:25:38 | 显示全部楼层
真猛将兄 发表于 2015-3-21 09:14
我隔壁同尺寸的冷库是水冷式的,同样压缩机机头,金冠dd80风冷机,膨胀阀sporlan fve 5 c,制冷效果很好。 ...

我隔壁同尺寸的冷库是水冷式的


水冷凝器的冷凝温度比风冷式冷凝器低(水冷式设计冷凝温度是40度,风冷式设计50度),所以製冷量大于风冷式冷凝器,金冠dd80风冷机,膨胀阀sporlan fve 5 c,制冷效果很好,那就是热负荷过大,用风冷凝器能力较低难以应付。
发表于 2015-3-21 09:30:12 | 显示全部楼层
真猛将兄 发表于 2015-3-21 09:14
我隔壁同尺寸的冷库是水冷式的,同样压缩机机头,金冠dd80风冷机,膨胀阀sporlan fve 5 c,制冷效果很好。 ...


用水冷凝器,8P製冷量是16.7KW,比風冷14.5KW多出2.2KW能力,多出15%能力,用DL-80(名义製冷量16.3KW)非常正确。
发表于 2015-3-21 09:33:00 | 显示全部楼层
真猛将兄 发表于 2015-3-21 09:22
那请问有解决方案吗?

至少人家的匹配是正确合理的,你的库入货量多吗?开门频繁吗?冷库门口有装风幕吗?
发表于 2015-3-21 09:34:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-3-21 09:37 编辑
真猛将兄 发表于 2015-3-21 09:20
蒸发器是有容易结霜的状况,经常要化霜。


你先把蒸发器風機改成永不停机试试吧,你蒸发器没电热化霜装置吧?
发表于 2015-3-21 09:41:03 | 显示全部楼层
真猛将兄 发表于 2015-3-21 09:22
那请问有解决方案吗?

蒸发器总不能要你改成DL-80吧,况且蒸发器过大对製冷影响的严重性不大。
发表于 2015-3-21 09:42:56 | 显示全部楼层
真猛将兄 发表于 2015-3-21 09:22
那请问有解决方案吗?

你蒸发器风机是跟压缩机同步运转的吧?要是同步就改过来永不停机,除非你蒸发器有电热化霜,那就另当别论,化霜时风机不能运转。
发表于 2015-3-21 09:46:07 | 显示全部楼层
真猛将兄 发表于 2015-3-21 09:22
那请问有解决方案吗?

如果蒸发器是跟压缩机同步运转,那就先改过来试试,这样最简单,最省事,最重要是不花钱。我这个人不会去要人家花大钱搞有的没的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-27 02:48 , Processed in 0.035825 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表