冷水机的板式换热器会漏氟吗?

[复制链接]
发表于 2015-3-13 17:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此冷水机组用于印刷机器的,故障是漏氟,从电磁阀和膨胀阀之间断开,焊接一个工艺口,关闭压缩机截止阀,分段打1.5mp压力判断换热器泄漏,没半个小时就漏完了,因为以前没有换过这种换热器,不敢确定是否真的会漏!
$A(S{($~4~NPY%EZA%K$33Q.jpg
发表于 2015-3-13 18:14:24 | 显示全部楼层
任何东西都有可能**、、、
发表于 2015-3-13 18:15:05 | 显示全部楼层
这一点都不奇怪
发表于 2015-3-13 18:55:52 | 显示全部楼层
漏的挺快,应该能听到。
发表于 2015-3-13 19:04:55 | 显示全部楼层
有漏的。哈雷的牌子还行。
发表于 2015-3-13 19:26:07 | 显示全部楼层
没玩过!!!!!
发表于 2015-3-13 19:34:01 | 显示全部楼层
这玩意不大,整体密封打压后,泡入水中,便发现漏点。
发表于 2015-3-13 20:32:39 | 显示全部楼层
同意楼上的。应该好查
发表于 2015-3-13 20:44:28 | 显示全部楼层
会漏的,找到漏点。补焊就可以了
发表于 2015-3-14 08:09:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果是板换漏是没有办法补焊的,打压看水侧就知道了