楼主: qwertm2

空调压缩机的鱼池机组毛细管

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-3-14 09:54:54 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-14 07:13
真是一对绝配,赶紧闪人。

是这样的! 这里是大家交流学习的地方,如果你 不懂或不想发言....可以不出声....不出声音,就没人说某人是X巴....

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 他就是自己无本事,又妒忌别人的垃圾!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-3-14 10:00:53 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-14 09:22
所以最后蒸发温度设计0度,每日运转时间24小时,毛细管用内径1.5mm的0.26米。(这是我先前给你的建议值)

...

谢谢 LKK 师傅的回复! 每日运转时间24小时  如果压缩机这样运行的话!我怕3到4天,我的压缩机 就挂掉了啊, 我只是期望它每天运转8个小时附近....我现在选用的是内径2.0mm,长度约是40CM 附近的 毛细管, 电流这么低的因素 我估计是 系统压降比较小,压缩机的负荷相对小,然后环境温度只有20度...这些因素,如果我继续加冷媒, 也会怕系统 回气的储液罐结霜....
 楼主| 发表于 2015-3-14 10:02:41 | 显示全部楼层
然后,我把 这个水池的 外观和 尺寸 体积 放上来, 就是想您 看看, 这个水池的 冷负荷 是否 过大....是否需要 把里面的水容量 减少...提高降温速度.....
发表于 2015-3-14 10:14:49 | 显示全部楼层
qwertm2 发表于 2015-3-14 10:00
谢谢 LKK 师傅的回复! 每日运转时间24小时  如果压缩机这样运行的话!我怕3到4天,我的压缩机 就挂掉了 ...

每日运转时间24小时,那是以环境温度一直保持在38度,实际上是不可能的,所以不会一直24小时运转,但要8小时也不可能,玻璃池漏热量太大了,如果你确定毛细管内径是2.0mm,那就只剩下冷媒充填不足或者是堵了,你现在先把水放乾,水不做循环(水泵停机),看回气管结霜了没,没结霜继续加冷媒至结霜,之后再放水循环。
发表于 2015-3-14 10:17:12 | 显示全部楼层
qwertm2 发表于 2015-3-14 10:00
谢谢 LKK 师傅的回复! 每日运转时间24小时  如果压缩机这样运行的话!我怕3到4天,我的压缩机 就挂掉了 ...

水池的水不必放掉,只要水泵不循环即可。
发表于 2015-3-14 10:18:57 | 显示全部楼层
压缩机你改成5900w,比原先高出一些(5380w),再者你毛细管用内径2.0mm的,所以要0.9米,0.4米太短了。
 楼主| 发表于 2015-3-14 10:19:11 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-14 10:14
每日运转时间24小时,那是以环境温度一直保持在38度,实际上是不可能的,所以不会一直24小时运转,但要8 ...

看回气管结霜了没,没结霜继续加冷媒至结霜,之后再放水循环。 这个我尝试过,有结霜,另外 按照我小小的经验,系统肯定是没有堵的,因为我吹过,是很正常的...那么现在就是说要补加冷媒了吧....
发表于 2015-3-14 10:22:40 | 显示全部楼层
qwertm2 发表于 2015-3-14 10:00
谢谢 LKK 师傅的回复! 每日运转时间24小时  如果压缩机这样运行的话!我怕3到4天,我的压缩机 就挂掉了 ...

冷媒正确加法就是水泵先不循环,加冷媒至回气管结霜,之后再把水泵开机循环,这样加不会过多也不会过少。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
qwertm2 + 1 谢谢经验分享....

查看全部评分

发表于 2015-3-14 10:26:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-3-14 10:29 编辑
qwertm2 发表于 2015-3-14 10:19
看回气管结霜了没,没结霜继续加冷媒至结霜,之后再放水循环。 这个我尝试过,有结霜,另外 按照我小小的 ...


这个我尝试过,有结霜

你的意思是你有试过了?回气管是有结霜是吗?
发表于 2015-3-14 10:34:53 | 显示全部楼层
qwertm2 发表于 2015-3-14 10:19
看回气管结霜了没,没结霜继续加冷媒至结霜,之后再放水循环。 这个我尝试过,有结霜,另外 按照我小小的 ...

环境温度20度,低压至少得2.6KG,你1.5KG太低了,乾脆毛细管不必改了,先把冷媒加至3.0KG试试(水泵不做循环)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-10 19:40 , Processed in 0.071945 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表