楼主: qianniyoushou

冷藏库不降温请各位老师看看什么问题

[复制链接]
发表于 2015-2-12 22:12:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-2-12 22:07
你这台机器运行参数,
与压机生产厂家和膨胀阀生产厂家的使用要求相差甚远。
也就是安装不规范。

规不规范不知道,8年的库了,也没见压机挂了啊?
发表于 2015-2-12 22:20:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-12 22:34:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷媒过多,试着放掉一些冷媒试试。
发表于 2015-2-12 23:41:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-13 07:19:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-13 08:12:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-12 20:27
压机回气口内过滤网堵塞,也会出现低压偏高,回气结霜不明显,而库温降不下来的现象。

谢谢力师傅  下次过去检查一下您说的地方  这个过滤网是在压机吸气阀里边吗?
发表于 2015-2-13 08:21:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-13 08:23:58 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-2-12 20:45
同志,不要被人弄糊涂了,越弄问题越多,没问题的都会弄出新的问题来。
根据低压压力及回气管到压缩机截 ...

非常感谢荣昌老师的分析讲解  我的压机是400sfv2-f雪梅的4P压机  查得在蒸发温度-23 时的冷量是3.9kw  我的DD30蒸发器冷量是4.5KW  因为蒸发器是我家自己做的 所以冷量没有虚标我是知道的  蒸发器是三路蒸发的 风机是450 直径两个  所以我考虑是不是蒸发器配到了?  您说的压机效率低也有考虑过但是发现能够抽到0压力自认为可以就放弃了这个方向 并没有像您说的那样试过 抽到负压  所以在去的时候照您说的在确定一下  其实最想知道的就是想让您看看这配置行不行  如果配置不合理 调试时徒劳的 希望得到荣昌老师的指导 在此先谢过 也祝荣昌老师 新您快乐  身体健康
 楼主| 发表于 2015-2-13 08:26:30 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2015-2-12 23:47
配置应该没有问题,我也是这样配的

F加了多少,4P的大概加4公斤左右,有储液罐误差一公斤都可以

这个机组只要4kg吗?  不敢相信  他的储液罐就不只装4kg整个系统如果抽空 再加大约要17   8  kg  我夏天时弄过
 楼主| 发表于 2015-2-13 08:30:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-13 08:21
原来见过有人修过此处,是吸气口内有过滤网堵塞。

你也可以将冷凝风机断掉,开机,看高压能否升高至 ...

谢谢李老师的解答 我总结一下 下次去时一一排查
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:58 , Processed in 0.056746 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表