  有一个18立方的冷库酷文要求-18度  现在总是-16就拉不下来了  雪梅4匹半开压机  丹弗斯tex2膨胀阀 3号阀芯  冷凝器42平米风冷  蒸发器 DD30 室外环境温度10度左右  开机库温 8度 40分钟拉到-16.5度后不再下降  当时高压9公斤  低压1.7公斤   回气管到压机截止阀有轻微的霜  过滤器新换的

  压缩机 经过收氟可以抽到0公斤压力  请各位老师帮忙看下哪里配置不行还是没有调节好  谢谢
发表于 2015-2-12 17:56:56 | 显示全部楼层
温度降到-16.5度压机会不会停止?
 楼主| 发表于 2015-2-12 18:06:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习之神 发表于 2015-2-12 17:56
温度降到-16.5度压机会不会停止?

不会啊  设置的 -18度  
发表于 2015-2-12 18:09:31 | 显示全部楼层
qianniyoushou 发表于 2015-2-12 18:06
不会啊  设置的 -18度

把温度设置到-20看看。
 楼主| 发表于 2015-2-12 18:12:57 | 显示全部楼层
学习之神 发表于 2015-2-12 18:09
把温度设置到-20看看。

根本拉不动  -16.5就是现在这个机组是极限温度  再也拉不下来了  
发表于 2015-2-12 18:22:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-12 18:29:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-12 18:22
室外环境温度10度左右

根据压缩机与膨胀阀的使用要求,

冷凝出口温度没有测量只是摸着感觉也就20几度  冷凝器风机是定速的 机组运行就会转  总感觉是否蒸发器配大了  低压总是1.7公斤到1.8公斤  蒸发温度和库温没有温差   
发表于 2015-2-12 18:35:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-12 18:41:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-12 18:33
雪梅4匹半开压机,冷凝器42平米风冷,室外环境温度10度左右

冷凝器配置有麻烦啊。散热量11kw左右

你的意思是冷凝器配置过大?
发表于 2015-2-12 18:44:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:51 , Processed in 0.070167 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表