楼主: jiadianweixiuji

突然想到一个问题,想请教大家

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-31 20:31:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-1-31 19:34
可以的,但连上管子还要抽。

怕的是,液体氟充在气缸里,很难经过四通阀到达外机蒸发器,怕的是一开机,将气缸液机呀
发表于 2015-1-31 20:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
大阀关,小阀连上真空泵,开小阀,抽净后,拆泵接氟罐,定量加。还要在三通阀上搞什么东东了吗?你是不是把事情复杂化了……
发表于 2015-1-31 21:16:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽真空或者排空定量加氟,怎么能说不行呢,要不行的话新空调不都是加好了的!
 楼主| 发表于 2015-1-31 21:45:38 | 显示全部楼层
guo12345678 发表于 2015-1-31 20:45
大阀关,小阀连上真空泵,开小阀,抽净后,拆泵接氟罐,定量加。还要在三通阀上搞什么东东了吗?你是不是把 ...

对呀,从小阀加可以更好,只是走到单向阀还是不通,又经过副毛细管到粗管阀进了气缸呀
 楼主| 发表于 2015-1-31 21:47:39 | 显示全部楼层
沈家奥 发表于 2015-1-31 21:16
抽真空或者排空定量加氟,怎么能说不行呢,要不行的话新空调不都是加好了的!

新空调应该是从蒸发器预留的一个管子加进去的,要不蒸发器上流那么一个小尾巴干嘛
 楼主| 发表于 2015-1-31 21:50:10 | 显示全部楼层
总之我今晚是迷糊了,搞不明白了
发表于 2015-1-31 22:06:49 | 显示全部楼层
当然可以呀。抽真空后由细管定量液相加注,没问题!
发表于 2015-1-31 22:06:59 | 显示全部楼层
当然可以呀。抽真空后由细管定量液相加注,没问题!我们一直都是这么干的
发表于 2015-1-31 23:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-1-31 22:06
当然可以呀。抽真空后由细管定量液相加注,没问题!我们一直都是这么干的

我觉得李师傅的经验可取,定量达不到标准时可以给氟瓶加温,气态加注肯定不行!
发表于 2015-1-31 23:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2015-1-31 21:45
对呀,从小阀加可以更好,只是走到单向阀还是不通,又经过副毛细管到粗管阀进了气缸呀

拆一空调外机,好好挼一遍管路……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 12:52 , Processed in 0.055311 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表