下午去拆来一台定频外机,原因是压缩机坏了,挑灯夜战换好压机后,突然想到我可不可以把三通阀做一个封闭的短管将回气口封死,打开六角,关闭细管阀,然后抽空后再定量加氟呢。这样的好处是明天直接去吧机器连接后就可以了。问题是我没有这样操作过,不知道可不可以,请各位师傅给指点一下。先行感谢了!
发表于 2015-1-31 19:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
可以,变频不可以。
发表于 2015-1-31 19:34:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽真空定量加氟,更好
发表于 2015-1-31 19:34:12 | 显示全部楼层
可以的,但连上管子还要抽。
发表于 2015-1-31 19:34:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-31 19:59:04 | 显示全部楼层
师傅们快来指点一下呀
发表于 2015-1-31 20:01:10 | 显示全部楼层
这样完全可以完成加制冷剂、、。。至于安装,410  22区别对待之
发表于 2015-1-31 20:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
可以把高.低压用螺丝连接管对接即可抽空,起动压缩机更快。(单指外机,粗管阀可关闭)
发表于 2015-1-31 20:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
想法是好的……操作程序有问题!你这样搞抽空能抽净吗?很简单的事情被你复杂化了……
 楼主| 发表于 2015-1-31 20:28:17 | 显示全部楼层
guo12345678 发表于 2015-1-31 20:05
想法是好的……操作程序有问题!你这样搞抽空能抽净吗?很简单的事情被你复杂化了……

不是我把问题搞复杂话,主要是换好压机后,只有外机在我这里,如果这种方法可以的话,我今晚将氟充好,明天只带外机到客户家连接好,就可以了,应该是为了省事的呀