空调测制热压力时会炸加液管吗?

[复制链接]
发表于 2014-12-10 19:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问师傅们一个问题:空调测制热压力时会炸加液管吗?
发表于 2014-12-10 19:27:36 | 显示全部楼层
以前透明管子炸掉过的,橡皮管从来没有炸过。好多年以前买了个透明管子用,把氟利昂加的差不多了我就走到用户家里去看看效果(外机在围墙外面,转一圈要半分钟)正感觉制热效果还可以,突然听到呼呼的声音跑出去一看管子爆掉了
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:34:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
麦子熟了 发表于 2014-12-10 19:27
以前透明管子炸掉过的,橡皮管从来没有炸过。好多年以前买了个透明管子用,把氟利昂加的差不多了我就走到用 ...

谢谢回复,我以前都是测制热压力的,我今天问我一个修空调的朋友制热压力2.5是不是有点高,他说他从来不测压力,因为他说要炸加液管,所以有此一问。(他修了很多年了)
发表于 2014-12-10 19:42:27 | 显示全部楼层
wgl1979924 发表于 2014-12-10 19:34
谢谢回复,我以前都是测制热压力的,我今天问我一个修空调的朋友制热压力2.5是不是有点高,他说他从来不 ...

2.5应该是偏高了的,应该最高不超过2.2.正常在1.8至2.2左右。2个是正合适的,如果现在2.5的制热用用问题不大,到夏天温度高了制冷压缩机肯定会保护掉的,到夏天制冷肯定要去放掉的
发表于 2014-12-10 19:43:55 | 显示全部楼层
测低压啊,安全,高压我也不测,以前也爆过加液管
发表于 2014-12-10 19:44:11 | 显示全部楼层
压力2.5有点高了,1.8 左右吧
发表于 2014-12-10 19:55:26 | 显示全部楼层
前几天炸掉一根
发表于 2014-12-10 21:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
用410a的管子
发表于 2014-12-11 09:21:31 来自手机 | 显示全部楼层
410a的管子行
发表于 2014-12-11 12:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
透明管会爆的,我的就爆了,挺大一声。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 21:56 , Processed in 0.059988 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表