格力5P天花机报E6

[复制链接]
发表于 2014-12-7 18:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    今天新装一台格力5P定频单冷调,外机380V,内机220V,内机电源从外机拉线,所有线路装好,但380V总电电源没有拉到位,想试试自己买的手操器是否匹配,就从地插座上引220V电接到内机,这样算起来内外机都有220V电了,只是压缩机没有电。内机面盖没有装,用手操器选择送风模式,结果内机风机不工作,报E6的警,请各位师傅给分析分析,是什么原因???
发表于 2014-12-7 18:57:06 | 显示全部楼层
信号反馈不了 外机上电就好了
 楼主| 发表于 2014-12-7 19:00:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
901013 发表于 2014-12-7 18:57
信号反馈不了 外机上电就好了

外机有220V了喔,等于是从内机往外机送220V电。
发表于 2014-12-7 19:06:01 | 显示全部楼层
信号线有没有上反了
 楼主| 发表于 2014-12-7 19:11:55 | 显示全部楼层

信号经没有接错,还有这个信号线是两个CPU互相反馈和接收,还是说只是一条保护线路。
发表于 2014-12-7 19:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
错,现在的120外机必须要有380的电,而且相序要正确,因为外机板的供电是经过相序器的,只有相序正确,相序保护器内的继电器才会工作,外机板才会有供电,现在的格力天花机通讯线都是独立的2芯线
发表于 2014-12-7 21:05:19 | 显示全部楼层
来魂独舞 发表于 2014-12-7 19:11
信号经没有接错,还有这个信号线是两个CPU互相反馈和接收,还是说只是一条保护线路。

那你再看一下相线错了没有
发表于 2014-12-7 21:55:16 | 显示全部楼层
格力空调E6故障代码一般是通信线路故障     你这样做CPU没有检测到完整的信号你叫机子怎么工作   
发表于 2014-12-8 11:56:13 | 显示全部楼层
来魂独舞 发表于 2014-12-7 19:00
外机有220V了喔,等于是从内机往外机送220V电。

380的市电你给220 你自己琢磨去吧  
发表于 2014-12-8 13:59:29 来自手机 | 显示全部楼层
人才,外板没电怎么通讯?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 10:58 , Processed in 0.060629 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表