求救,刚刚给冷库装了化霜加热线,通电后,铜线与加热线相接处发红,冒烟怎么回事

[复制链接]
发表于 2014-12-4 17:16:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求救,急,,,,,,,
发表于 2014-12-4 17:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
化霜不是加热管吗,加热管好像是220v的
发表于 2014-12-4 17:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2014-12-4 17:31 编辑

加热线是什么东西,接头冒烟发热,可能是接头处没接好短路了,接头处粘上水了,电压不对,接头虚接,加热线没接电的那头没处理好…
发表于 2014-12-4 17:50:53 | 显示全部楼层
接头虚接没处理好
 楼主| 发表于 2014-12-4 18:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
老式冷库,用的是铝排
 楼主| 发表于 2014-12-4 18:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
铝排用加热线化霜
发表于 2014-12-4 18:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
可能接头没接好或者用的线细了,1米好像40瓦吧
发表于 2014-12-4 18:46:30 | 显示全部楼层
加热线规格,电压是否正确!
发表于 2014-12-4 18:54:55 | 显示全部楼层
除霜电热如果总瓦数高,最好是3相接线。把总电热丝平均分配成3组。
发表于 2014-12-4 19:32:44 | 显示全部楼层
最好上个图看看,。。