楼主: 余温

师傅们看看这个小库配的行不行

[复制链接]
发表于 2014-11-25 14:19:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-25 20:36:17 | 显示全部楼层
刘华福 发表于 2014-11-25 13:54
1KK 你精力太旺盛了,何不去修理几天电视.冰箱还对你有益呢,这样说来说去伤身体呀。

我又不修冰箱,电视。
发表于 2014-11-25 20:39:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-11-25 14:19
楼主师父的匹配是不合理的,3P配3号太大了

你说配大了,在压差10kg左右时,此机的低压压力为何只有0 ...

低压不会0的,我不清楚他所谓的一体外机,厂家冷凝器匹配多大,如果匹配合理,低压不会0的,不会走到低压0才达设置温度-18度。
发表于 2014-11-25 20:41:36 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-25 20:36
我又不修冰箱,电视。

1KK 请问一下要在那里发送贴子哦  我怎么没有看到哦  不会哦
发表于 2014-11-25 20:43:00 | 显示全部楼层
刘华福 发表于 2014-11-25 20:41
1KK 请问一下要在那里发送贴子哦  我怎么没有看到哦  不会哦

左上角有发帖栏目。
发表于 2014-11-28 12:26:22 | 显示全部楼层
空调压缩机不行的,现在气温低,可以达到你想要的温度,但是到夏天就不行了,压缩机死的很快的
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:29:44 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-23 11:53
从一开始认识你就开始骗,说国家冰箱测试标准环温25度,是因为25度有最大制冷能力,还好我翻遍以前杂志 ...

大师 这个小库制冷剂冲错了 是404的 现在冲的是22  妈呀 需不需要换回来啊  不换会不会坏压缩机
发表于 2014-12-2 10:38:43 | 显示全部楼层
余温 发表于 2014-12-2 10:29
大师 这个小库制冷剂冲错了 是404的 现在冲的是22  妈呀 需不需要换回来啊  不换会不会坏压缩机

膨胀阀是TX2 3#阀芯

但你膨胀阀TX2是R-22的啊,现在是R-404A压缩机充成R-22冷媒吗?
发表于 2014-12-2 10:43:09 | 显示全部楼层
余温 发表于 2014-12-2 10:29
大师 这个小库制冷剂冲错了 是404的 现在冲的是22  妈呀 需不需要换回来啊  不换会不会坏压缩机

你这是-15~-20度冷冻库,我看最好改过来,也把膨胀阀改过来,改成TS2 R-404A专用的,你现在气温低(10度),什么问题都会被掩盖,夏天就问题大了,不信夏天你可观察看看,阀芯可以不变,一样是3号。
发表于 2014-12-2 10:45:29 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-2 10:38
膨胀阀是TX2 3#阀芯

但你膨胀阀TX2是R-22的啊,现在是R-404A压缩机充成R-22冷媒吗?

重新抽空抽久一点,把里边的R-22抽彻底一点。油不必换了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 09:58 , Processed in 0.060434 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表