冷库理论技术求教!

[复制链接]
发表于 2014-11-21 21:32:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
tkj 发表于 2014-11-21 18:39
库温要求多少?不明白温度还行,为何还加?

他是在做高级实验。实验名称:没事找碴。
发表于 2014-11-21 21:34:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-21 20:47
一冷库低压在0.12MP,高压1.2MP左右,加冷媒上不去

报:

看精神科了没?楼主没事找事做,你也跟着瞎起哄,怎么看到黑影就开枪的老毛病又犯了,发作频率增高了,别再拖了。
 楼主| 发表于 2014-11-22 01:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
tkj 发表于 2014-11-21 18:39
库温要求多少?不明白温度还行,为何还加?

负18度的,降的慢,客户老说是不是漏了
 楼主| 发表于 2014-11-22 01:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-21 21:30
人家制冷降温还行,你操什么心啊?气温低过冷度大,回气过热度低,感温包压力低,当然加不上去。温度降的 ...

但是把感温包悬空还是一样啊
 楼主| 发表于 2014-11-22 01:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-21 20:47
一冷库低压在0.12MP,高压1.2MP左右,加冷媒上不去

报:

这个和外机转速有什么关外哦???
 楼主| 发表于 2014-11-22 02:01:15 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-21 20:47
一冷库低压在0.12MP,高压1.2MP左右,加冷媒上不去

报:

膨胀阀心换的最大的,调倒是没调过
发表于 2014-11-22 07:35:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-22 10:34:32 | 显示全部楼层
星辰恋雨 发表于 2014-11-22 01:56
负18度的,降的慢,客户老说是不是漏了

降得慢你先看看配置是否合理?入库货物多吗?开门次数频繁吗?库板保温性如何?最后是机组匹配对吗?以前制冷情况同样条件有比较快吗?是近来减慢的吗?你别听力博特鬼扯跟风机转速有关,那以前为何可以,难道以前转速会自动降低?他只会满嘴胡说 八道。
发表于 2014-11-22 10:39:11 | 显示全部楼层
星辰恋雨 发表于 2014-11-22 01:59
这个和外机转速有什么关外哦???

稍微动动你的脑筋想也清楚,假设是没装风机控制器控制风速问题,那以前为何可以?难道以前都没冬天?气温都很高,那家伙除了整人外,一无是处。
 楼主| 发表于 2014-11-22 10:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-22 10:34
降得慢你先看看配置是否合理?入库货物多吗?开门次数频繁吗?库板保温性如何?最后是机组匹配对吗?以前制冷 ...

你们两位大师级别的还吵啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 21:15 , Processed in 0.261401 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表