冷库理论技术求教!

[复制链接]
发表于 2014-11-21 16:52:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷库低压在0.12MP,高压1.2MP左右,加冷媒上不去,温度降的还行。如果排除漏,膨胀阀心的问题,还有什么和它有关?
发表于 2014-11-21 17:23:30 | 显示全部楼层
温度降的还行为何还要加冷媒?
发表于 2014-11-21 17:30:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机组串气也会
发表于 2014-11-21 17:40:18 | 显示全部楼层
可能加冷媒那条软管里面有个顶针阀的头没顶到针阀的针,冷媒根本就没加进去。
发表于 2014-11-21 17:41:35 | 显示全部楼层
wj8731 发表于 2014-11-21 17:30
压缩机组串气也会

压缩机串气低压会升高。
发表于 2014-11-21 17:49:46 | 显示全部楼层
压力上不去吗?环境温度低压力就上不去
发表于 2014-11-21 18:39:59 | 显示全部楼层
库温要求多少?不明白温度还行,为何还加?
发表于 2014-11-21 20:47:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-21 21:30:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-21 20:47
一冷库低压在0.12MP,高压1.2MP左右,加冷媒上不去

报:

人家制冷降温还行,你操什么心啊?气温低过冷度大,回气过热度低,感温包压力低,当然加不上去。温度降的还行,没事找事加什么冷媒。
发表于 2014-11-21 21:31:08 | 显示全部楼层
温度降的还行,没事找事加什么冷媒。