求助R23,R404氟叠机报高压故障

[复制链接]
发表于 2014-11-15 19:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修一台R23,R404高低温氟叠机,低温级蒸发器漏了,补漏抽空定量加氟后开机,高温级运转3分钟(高压1.5        MP低压0.2MP)低温级开始运转,4-5分钟低温级报高压保护(高压1.3MP,低压0.1MP),此时我发现过滤器入口至电子膨胀阀,蒸发器均人口结霜(此时室温显示-8°c),我怀疑过滤器堵了,问朋友说结霜是正常的,我现在想问一下是系统堵了还是氟利昂不够?或是其它原因?望师傅们帮助分析一下,给一个建议。谢谢!!
发表于 2014-11-16 09:23:08 来自手机 | 显示全部楼层
低温级启动过快了,不高压报警才怪。一般都是十几分钟过后才启动的
发表于 2014-11-16 09:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
高低压压力正常的话,一般不会是堵
发表于 2014-11-16 10:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-16 14:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
还有你说的过滤器是高温级还是低温级的?要表达清楚点
 楼主| 发表于 2014-11-16 17:58:14 | 显示全部楼层
okbaby2 发表于 2014-11-16 14:20
还有你说的过滤器是高温级还是低温级的?要表达清楚点

低温级过滤器入口到电子膨胀阀入口已知到蒸发器入口均结霜
发表于 2014-11-16 18:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
在室温-8℃、一级压缩机已经运行的情况下,低温级低压应该为负,高压为0.6左右,这是我测试正常机器得到的数据。所以现在可以鉴定你低温级系统已经堵了,冰堵可能性更大!注意冰不一定是水,二痒画炭的沸点是-50℃
发表于 2014-11-16 18:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
超低温级对系统要求很严格,瘙微进一点空气都会堵,这是我修了十几台超低温冰箱的经验,一般低温级故障,收费都是好几千的
发表于 2014-11-16 21:06:07 | 显示全部楼层
明显的过滤器堵塞。。。。。。
发表于 2014-11-16 22:40:25 | 显示全部楼层
如果只是维修以后才出现这样的问题
真空度不够   维修的时候没有更换过  过滤器;制冷剂加注量偏多    都是因素!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 20:46 , Processed in 0.072997 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表