请问大师膨胀阀损坏的故障现象和更换的操作步骤

[复制链接]
发表于 2014-11-12 21:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一3P半封闭的冷库本人怀疑膨胀阀出现了故障,低压为零,高压15.冷库不制冷。请问各位大师,膨胀损坏后的故障现象有哪些?他的更烦步骤?
发表于 2014-11-12 21:51:22 | 显示全部楼层
低压为零

低压为0就是感温包漏气了,只能全换新。
发表于 2014-11-12 22:00:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
收冷媒换阀,阀芯可不换(可变流口)。
发表于 2014-11-12 22:05:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-12 22:12:13 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-11-12 22:05
是不是用刀出冰吧感温管砍断了

除冰块不能用敲、或是砍的方式,不会你就是这样干的吧!
手动除霜不行吗?
发表于 2014-11-12 23:16:41 | 显示全部楼层
你怎么就确定膨胀阀是唯一答案,不要误导几位大师!
发表于 2014-11-13 07:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
3P有半封闭式的吗?没见过!
发表于 2014-11-13 16:39:57 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-11-12 23:16
你怎么就确定膨胀阀是唯一答案,不要误导几位大师!

没有误导,就是感温包漏气,造成膨胀阀阀门缩小,过热度增加,补F过多,所以高压在这种低气温还会有15KG。
发表于 2014-11-13 18:12:36 | 显示全部楼层
你的冷库还是在使用中吗?或者是维修制冷系统后出现的故障?止流阀有没有开通?
你也可以在开机时,用高温开水淋膨胀阀(制冷系统有水份在膨胀阀内结冰堵塞),还没有正常开通就要换膨胀阀了
更换步骤、你的低压为零就必须调整膨胀阀开启角度,使冷媒可以足够通过,就可收冷媒
 楼主| 发表于 2014-11-13 21:22:35 | 显示全部楼层
更换步骤、你的低压为零就必须调整膨胀阀开启角度,使冷媒可以足够通过,就可收冷媒

压缩机都不工作了如何收氟利昂。?更换步骤等待解释,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 05:00 , Processed in 0.069930 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表