电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 财缘

关于力师傅说的遮挡冷凝器提高冷凝压力本人今天也做了个试验

[复制链接]
发表于 2014-11-12 08:49:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-11-11 17:48
气温过低,孩子穿衣过少,开始打摆子了,
一般有头脑之人,头一件事就是找衣服给他盖上,第二件事是抱团取 ...

你最有头脑,而且让人发笑。
发表于 2014-11-12 08:51:28 | 显示全部楼层
财缘 发表于 2014-11-11 22:22
力师傅你可能误解我的意思了,这是制冰机不是冷库,回气管不结霜蒸发器就结不满冰,全国各地可以几百家这 ...

这下子你总算认清力大师的功力了吧,搞笑功力一流。
发表于 2014-11-12 08:52:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-12 08:56:16 | 显示全部楼层
楼主要测量环境温度低时的制冷量变化,可以把遮与不遮冷凝器各测量制冰量,比如每KG/小时,那就一清二楚了,一般搞过制冰机的都清楚,冬天制冰量大(或者说每盘制冰速度快),比夏天来得快多。
发表于 2014-11-12 08:57:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-12 08:52
无论是哪一种制冷系统,其运行参数都离不开:环境气温,高低压力,过冷度,过热度,库温等数据。

离开了 ...

那就赶快滚,少你一个少一个被害人。
发表于 2014-11-12 09:00:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-12 08:24
你说的没有错。
我只是对气温21度,冷凝温度34度左右产生怀疑。

如果外风机有压力控制器控制风速,则参数是很正常的

如果楼主有风机控制器,那他还需遮冷凝器做实验吗?少攀亲带故的。
发表于 2014-11-12 09:10:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-12 09:13:50 | 显示全部楼层
幻幻 发表于 2014-11-11 23:33
力师父,我真有点不明白,你应该是个大师级的人物,威望竟然为负,不解。

力师父,我真有点不明白,你应该是个大师级的人物,威望竟然为负,不解。

那你就孤陋寡闻了,这才是大师的风范,前无古人,后无来者。
发表于 2014-11-12 09:14:07 | 显示全部楼层
幻幻 发表于 2014-11-11 23:33
力师父,我真有点不明白,你应该是个大师级的人物,威望竟然为负,不解。

力师父,我真有点不明白,你应该是个大师级的人物,威望竟然为负,不解。

那你就孤陋寡闻了,这才是大师的风范,前无古人,后无来者。
发表于 2014-11-12 09:19:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-12 09:10
楼主要测量环境温度低时的制冷量变化,你说反了测试的条件。

应该是在21度气温下,风机高速运转,用水喷 ...

又再狡辩,你不是说25度以下就要遮挡吗?楼主也照做了,21度遮挡了,现在又想整人了吗?不要在出洋相了,APEC开完了,可以出去遛遛,吸吸PM2.5,看脑袋瓜能不能清醒点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 15:42 , Processed in 0.059269 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表