电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 10838|回复: 44

关于力师傅说的遮挡冷凝器提高冷凝压力本人今天也做了个试验

[复制链接]
发表于 2014-11-11 13:15:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天在一台三匹片冰机做的试验,采用R404制冷剂充注1.6kg,测得环境温度21度,此时高压14.5kg,低压2.2kg,蒸发器结冰百分之90,回气正好结霜到压缩机处。

当我用木板遮挡冷凝器时压力随之从14.5kg上升到19kg,低压从2.2升到2.8kg,压缩机体逐渐结霜,但是十多分钟后压缩机体的霜逐渐化掉,低压也回到2.2kg,高压还是19kg无明显变化,此时机器正常运行结冰百分之90。

把压力遮挡到19kg的是因为夏天试机时也是这个压力!以上数据都有图有真相,可能环境温度还不够低,我想问在环境温度低的情况下制冷量回有什么变化?
20141111_113953.jpg
20141111_113931.jpg
20141111_115735.jpg
20141111_114842.jpg
20140930_140519.jpg
发表于 2014-11-11 14:08:40 | 显示全部楼层
我来学习的!!因为散热效果好了!应该是“高”
发表于 2014-11-11 14:45:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

路过学习!
发表于 2014-11-11 15:25:36 | 显示全部楼层
路过学习,....
发表于 2014-11-11 15:47:38 | 显示全部楼层
只是你的彭涨阀配得好,高压存储空间本来就可以装得下全部冷媒,不低于正常压力都可以制冷,置于压力高没有什么,温度不高就有制冷效果
发表于 2014-11-11 16:03:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-11-11 16:09 编辑

就是小孩也知道多穿了衣服就会出汗的道理,不需做试验。
在制冷系统中,遮挡冷凝器不是解决故障的根本!解决故障问题,不能用遮挡冷凝器的方法!有了故障,不可能用遮挡冷凝器就能解决的!出了故障,用报纸遮挡一下就能解决问题,这不是笑话吗?不能有问题就一概说“遮挡冷凝器”!问题的本身,不是用报纸遮挡就能解决问题的!我说的错,就错在这里!
发表于 2014-11-11 17:34:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-11 17:48:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-11 22:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-11 17:34
此系统的运行参数自身就存在问题。采用R404制冷剂

1:测得环境温度21度,此时高压14.5kg,

力师傅你可能误解我的意思了,这是制冰机不是冷库,回气管不结霜蒸发器就结不满冰,全国各地可以几百家这样的厂家都采用404制冷剂!你说人家也错了吗
发表于 2014-11-11 22:48:44 | 显示全部楼层
那是因为有膨胀阀的缘故。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 15:40 , Processed in 0.078719 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表