库问要求负5度,肉内保鲜用,入库已经冷却,准备用丹佛斯全封闭NTZ136A4LR1A压缩机配艾默生膨胀阀5号阀心,404制冷剂!这些是现有配件,冷凝器跟蒸发器该选什么型号?IKK老师帮我配一下,听说你有秘籍能否传授一招半式?卖了本秘籍看不懂
UC_Photo_001.jpg
发表于 2014-11-4 14:03:34 | 显示全部楼层
我也想学习这个
发表于 2014-11-4 18:27:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-11-4 21:12 编辑

NTZ136A4LR1A制冷量8829W(TC=50C,TE=-10C)。

爱默生膨胀阀没资料,冷凝器=8829W+6.14KW=15KW。(FN-55(M2)(16.5KW)。蒸发器=DD-70M2(13KW),DD测试条件是蒸发温度-25C,修正成蒸发温度-10C必须乘以1.2,所以13*1.2=15.6KW。
发表于 2014-11-4 21:05:52 | 显示全部楼层
卖了本秘籍看不懂

你资质不够吧?
发表于 2014-11-4 21:23:04 | 显示全部楼层
保险点一次性投入:半封8匹,DD60上恒膨胀阀5号,零下18度,省的以后烦.仅供参考
发表于 2014-11-4 21:43:50 | 显示全部楼层
QQ图片20141104213312.jpg
用5#可以!
发表于 2014-11-4 22:16:46 | 显示全部楼层
用4#最好,刚才未考虑修正!
发表于 2014-11-4 22:24:19 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-4 18:27
NTZ136A4LR1A制冷量8829W(TC=50C,TE=-10C)。

爱默生膨胀阀没资料,冷凝器=8829W+6.14KW=15KW。(FN-55(M ...

内地这边DD70少!
 楼主| 发表于 2014-11-4 22:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-4 18:27
NTZ136A4LR1A制冷量8829W(TC=50C,TE=-10C)。

爱默生膨胀阀没资料,冷凝器=8829W+6.14KW=15KW。(FN-55(M ...

NTZ136压缩机是低温的吧,现在想改用MTZ045T4中温压缩机,库温负5度蒸发温度是不要选负15度?冷凝温度40度的话是不要选9,144制冷量这个如图
UC_Photo_002.jpg
 楼主| 发表于 2014-11-4 22:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-4 21:05
卖了本秘籍看不懂

你资质不够吧?

本人学历低,正是应为跟别人有差距所以要努力学习,不知道从何学起,恳求您耐心指导!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 15:35 , Processed in 0.065361 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表