40p压缩机电流大低压3公斤以下声音大机器抖动

[复制链接]
发表于 2014-10-31 07:58:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
40P压缩机开机电流60A-70A跳动,低压3公斤以上声音正常,压力越低声音大抖动高压12公斤
发表于 2014-10-31 08:43:12 | 显示全部楼层
这么大的机子没碰过不知道
发表于 2014-10-31 08:44:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你压缩机是螺杆机吧   你想表达什么?》
发表于 2014-10-31 18:56:52 | 显示全部楼层
只有一种情况会出现你所说的现象,就是开机瞬间回液造成负荷过重
检查电磁阀是否能正常关闭,电磁阀的安装位置。
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:30:49 来自手机 | 显示全部楼层
是半封闭活塞机
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
管了供液阀也一样
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
关了供液阀也一样
发表于 2014-10-31 22:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
电流有点大,一般因该在四十多个电流,压机不行了吧!
 楼主| 发表于 2014-11-5 00:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
声音不正常,低压越低电流越大声音越大还刺耳
发表于 2014-11-5 07:12:19 | 显示全部楼层