又冷库已经装好,看看还有啥问题

[复制链接]
发表于 2014-10-22 20:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-22 20:34:40 | 显示全部楼层
什么制冷剂啊!高压有点太低了吧!冷藏还是冷冻啊!
发表于 2014-10-22 21:04:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷气十足 发表于 2014-10-22 20:34
什么制冷剂啊!高压有点太低了吧!冷藏还是冷冻啊!

冷库和冰箱差不多,压力是和库内环境成比例,一般是膨胀阀控制
发表于 2014-10-22 21:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
机组配大了!
发表于 2014-10-22 22:29:19 | 显示全部楼层
4楼应说对了,机组配大了
先看配置,按3.2匹算,制冷量:700*3.2=2240W,应迭DD-2.2/12,12平方面积,阀2芯。青老师说过蒸发器离墙40公分以上要留空位,冷空气循环用。配置不对,压力就免了看
发表于 2014-10-22 22:32:10 | 显示全部楼层
从控制器看应是冷冻库
发表于 2014-10-23 08:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂是R22吗?控制器上是零下22.5度,实际运行是多少度啊。用丹佛斯膨胀阀TEX2好像用2号芯就行。冷风机我觉得用DD15(2.8千瓦)就行了,冷风机太大了,回气过热度好像会高。夏天能正常降到设定温度就行了。
发表于 2014-10-23 21:16:47 | 显示全部楼层
先说,这是挂压缩机的节奏呀!用R22手动到-22.5摄氏度,再调节到自动模式,你这是搞的哪一出?制冷运行灯灭、设定停机温度-14度,出卖了你的操作手法,你想说明什么呢?我想说的是,明年准备换压缩机!
再说一点,R22做到-22.5度的库温不太可能,这个温度传感器在什么位置?
看这套配置ZB21KQ   DD22   丹佛斯3#(不要告诉我用的是艾默森的)
此乃是用ZB21KQE  R404A制冷剂  做库温-14度的标准配置,如用R22制冷剂,祝你好运吧!
发表于 2014-10-23 21:26:34 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-10-23 21:16
先说,这是挂压缩机的节奏呀!用R22手动到-22.5摄氏度,再调节到自动模式,你这是搞的哪一出?制冷运行灯灭 ...

气温低怎么乱搞都没问题,我这里白天气温还有30度。
发表于 2014-10-23 21:33:49 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-10-23 21:26
气温低怎么乱搞都没问题,我这里白天气温还有30度。

ZB21KQ做到了-22.5摄氏度,是作死的节奏!中温ZB  R22挂不是迟的问题!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 13:07 , Processed in 0.041901 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表