变频空调电子膨胀阀会坏吗?

[复制链接]
发表于 2014-10-22 15:11:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果是驱动线包是测量到的,但是体腔内的故障是不能修复的(如磁体消磁,磁体与联动破碎)。根据你的讲述似乎是阀芯只能往下行,不能提升上行,因为下行阻力小,上升消耗大工作不了。
 楼主| 发表于 2014-10-22 23:46:13 | 显示全部楼层
具体要等我闲一点了去申请一个原装电子膨胀阀换上试试就知道了,我都期待早点知道结果怎么样。期待吧!有的说不会坏,有的说不用换都可以用,其它全部换完了,问题还是一样的只好怀疑这个东西了。
发表于 2015-10-14 12:37:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
精诚冷气 发表于 2014-10-22 23:46
具体要等我闲一点了去申请一个原装电子膨胀阀换上试试就知道了,我都期待早点知道结果怎么样。期待吧!有的 ...

现在换了吗  结果如何
发表于 2015-10-15 19:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
有电子膨胀阀的空调还有爆炸的隐患,我公司今年就有两起,
发表于 2015-10-16 11:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
不是膨胀阀线圈就是膨胀阀,正常思路先换线圈不行再换膨胀阀,一般就这样了
发表于 2015-10-16 15:33:19 | 显示全部楼层
电子膨胀阀坏了,阀体和线圈都有可能
发表于 2015-10-16 20:12:46 | 显示全部楼层
修过1次大金空调,还是什么牌子的忘记了,膨胀阀有问题都会报故障代码。结果更换膨胀阀线圈解决问题。
发表于 2015-10-17 00:06:51 | 显示全部楼层
haojun005 发表于 2014-10-16 20:25
电子膨胀阀损坏会造成压缩机只吸气不排气,电流较大,类似于压缩机压缩机损坏

电子膨胀阀 关不死的 不会造成你说的这个情况
发表于 2015-10-17 00:09:47 | 显示全部楼层
精诚冷气 发表于 2014-10-16 21:53
难怪压机声音有时不正常,像卡缸似的,嘎子嘎子响

电子膨胀阀坏 很正常的 变频的没搞过 定频的电子膨胀阀坏直接拆线就可以了 这个坏了应该电流也有影响的 而且应该能看得出来的 对应的制冷压力也应该是这样的 工作到一定频段制压力完全正常 高于或者低于都不正常 不知道你那个是不是这样
发表于 2015-10-20 21:20:40 | 显示全部楼层
我也碰到过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-26 20:49 , Processed in 0.029072 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表