楼主: dahai68

格力多联机求救

[复制链接]
发表于 2014-11-13 01:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是地址拨码设置问题
发表于 2014-12-10 14:39:04 | 显示全部楼层
这种情况是通讯故障,应把内机断电重新拨码,再上电开机,必须断电才能拨码。
发表于 2014-12-10 17:38:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
典型的  拨码不对~
发表于 2014-12-15 11:49:52 | 显示全部楼层
十楼说的查地址码E6通讯故障丿看室外壳有丿
发表于 2014-12-15 13:14:38 | 显示全部楼层
如果你是维修人员,这个问题应该不难.
发表于 2014-12-15 18:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
之前我调试机组的时候遇到过,排除加线过程,建议检查下外机滤波板有没有虚接现象,
发表于 2015-2-1 22:25:12 | 显示全部楼层
我装的几台格力多联机也有此现象,仔细查地址设置没错,线也没问题,老是显E6开不到机,不知什么问题,搞不懂,指教。谢谢
发表于 2015-2-2 15:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
线控器地址码和内机地址码必须一对应,同一系统不能有重复的。
发表于 2015-2-2 15:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
如果线控器有重复的地址码,E6就会不定时出现,开关机不受控制不住。每个线控器和所有内机都可以通讯。就是说线控器不接在这个内机联按线上,也可以开关这台内机。
发表于 2015-2-6 19:30:00 | 显示全部楼层
楼上已回答