格力多联机GMV-Pdn450W/NaB-N1 2台,16个风口,现在的问题是每台都间歇性显示E6,有的是10多分钟显示一次,大慨3-10秒就又正常了,                显示E6了电磁阀关蔽,没开机的情况有时候也显示E6,但过一会就又好了,好像每台都有这个情况,有两台显示的比较平凡,都检查过了,也不没查出问题,正常情况下,都能起动、制冷。有经验的师傅幇帮忙,谢谢!
发表于 2014-10-15 10:57:29 | 显示全部楼层
找格力多聅故障码参考一下。
发表于 2014-10-15 12:06:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看周围是否有干扰?,实在不行,重新拉一根信号线试试。
发表于 2014-10-15 17:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
这种问题只有检查信号线了,板子不可能坏几个,外机板坏的话整个系统都会报
发表于 2014-10-15 19:34:20 | 显示全部楼层
内机板和手操器拔码对不
发表于 2014-10-15 19:36:32 | 显示全部楼层
外置电子膨胀阀堵了
发表于 2014-11-6 22:28:00 | 显示全部楼层
估计信号线和强电离太近了
发表于 2014-11-7 12:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
通讯异常。
发表于 2014-11-7 19:26:51 | 显示全部楼层
把最后面一台内机信号接头的电阻拔了,再试一下吧。
发表于 2014-11-12 19:24:10 | 显示全部楼层
外机能正确找到室内机不   感觉拨码不对!