楼主: 林中楼

求助膨胀阀代换问题

[复制链接]
发表于 2014-10-15 15:33:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-15 15:34:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-10-15 15:41 编辑
林中楼 发表于 2014-10-15 15:24
谢谢你!一直都在关注你的帖!


他连他自己搞了二十几年的机房空调都搞不定,一个连搞都没搞过的师傅,最后是靠自己理解搞定湿度过高问题,而他鬼扯了一大堆歪理,人家没採纳,就批判人家程度差,理解能力不足。
发表于 2014-10-15 15:40:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-10-15 15:33
R12系统,高压最低不应低于8kg左右。其冷凝温度在38-40度左右,液管温度33-35度左右。
出水温度不低于手温 ...

气温25_30度!高压17低压2.5!回气结露!要求库温2-1!0度!正常机组高压11低压2.5

你是瞎了狗眼,楼主高压都17KG了,不是高于你的歪理8KG了吗?还要放F吗?又要开始整人了吗?楼主小心啊,千万别理他。
发表于 2014-10-15 15:44:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-15 19:40:40 | 显示全部楼层
你这个问题应该是R-406a冷媒,造成原R-12膨胀阀节流不足,所以才会高低压力都过高,也可以说成原冷凝器变成不足。阀前过滤器应该是烫手的吧?如果是就先关小膨胀阀试试,看高低压力有无降低?如果还不行就要换小阀芯一号。记得冷媒倒着液态加。
发表于 2014-10-16 00:00:37 | 显示全部楼层
望各位师傅多多指点!
发表于 2014-10-16 08:31:20 | 显示全部楼层
听1kk大师的没错,现在的12基本都是406
发表于 2014-10-16 08:46:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-16 08:59:54 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-16 08:46
R406A有8度的漂移温差,而很多厂家生产的R12替代物温差很小。

现在的12基本都是406是没有依据的。

而很多厂家生产的R12替代物温差很小

没依据的话怎麽老是能从你嘴裡说出,口无遮拦的话少说少造孽。那家生产的替代物温差很小?是哪个型号冷媒?
发表于 2014-10-16 09:03:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-16 08:46
R406A有8度的漂移温差,而很多厂家生产的R12替代物温差很小。

现在的12基本都是406是没有依据的。

你还懂得什麽是温度飘移?没有我教你懂个屁,老是干拾人牙慧的事,好意思麽?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 06:09 , Processed in 0.057838 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表