RT809HSE编程器
雪种的确是R12的!两个机组共用一个冷却塔!已经放了雪种氮气打压后重新抽空加雪种!故障依旧!
发表于 2014-10-15 14:48:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-10-15 12:40
先别急着换阀了,
测试一下冷凝器周边的气温,根据气温确认高压压力和高压液管温度。

这下没得鬼扯了。
发表于 2014-10-15 14:54:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主现在没纯R-12了,几乎都替代品R-406a,冷却水塔如果乾淨,那应该就是冷媒问题,高压17kg过高,低压2.5kg也过高,至少先把阀调小试试,如果不行再把阀芯换小一号。R-406a必须液态加。(倒着加)
 楼主| 发表于 2014-10-15 15:08:21 | 显示全部楼层
谢谢回帖!用的是龙邦r12!请问那个阀顺时针是调大还是小呢!
发表于 2014-10-15 15:11:18 | 显示全部楼层
林中楼 发表于 2014-10-15 15:08
谢谢回帖!用的是龙邦r12!请问那个阀顺时针是调大还是小呢!

顺时针是调小。
发表于 2014-10-15 15:12:23 | 显示全部楼层
林中楼 发表于 2014-10-15 15:08
谢谢回帖!用的是龙邦r12!请问那个阀顺时针是调大还是小呢!

冷媒有液态倒着加吗?
发表于 2014-10-15 15:13:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-15 15:18:03 | 显示全部楼层
林中楼 发表于 2014-10-15 15:08
谢谢回帖!用的是龙邦r12!请问那个阀顺时针是调大还是小呢!

我还是不厌其烦地给你忠告,力搏特的话千万不能听,否则下场悽惨。这已经在论坛得到印证。
 楼主| 发表于 2014-10-15 15:24:55 | 显示全部楼层
谢谢你!一直都在关注你的帖!
发表于 2014-10-15 15:30:34 | 显示全部楼层
林中楼 发表于 2014-10-15 15:24
谢谢你!一直都在关注你的帖!

我是心疼你,力搏特这傢伙没有一点同理心,心存歹念就想整人,把人当猴耍,几乎每个听他的,都下场悽惨,他还沾沾自喜,得意洋洋,丝毫不觉得自己有错,还怪起别人程度差,不理解他的歪理。小心啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 06:09 , Processed in 0.063569 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表