楼主: 吕复清

胆战心惊的一次维修

[复制链接]
发表于 2014-10-12 18:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用户的空开有点大了,用户和总开关一起跳,合闸前测一下三相的电阻。
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:37:55 | 显示全部楼层
雨夜微凉 发表于 2014-10-12 16:51
如果第一次跳闸不是你之过【其实是你没问什么问题,就盲目送电】 那么后来的跳闸你就难脱其咎了【不吸 ...

下次我永远记住了。没有用户在场就不能盲目合闸维修
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:39:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
雨夜微凉 发表于 2014-10-12 17:00
用户的空开你用手【外力】按着  过流了 当然会跳更高一级的空开了  【从头到尾,我以为故障是漏电、或者 ...

用户没安漏保,那是物业的责任。不管怎么说,我也有责任。不该盲目合闸。
发表于 2014-10-12 22:00:15 来自手机 | 显示全部楼层
吕师傅,技艺超群,药到病除!学习了。
 楼主| 发表于 2014-10-12 22:08:27 | 显示全部楼层
相反的我 发表于 2014-10-12 17:17
以后合闸前先用表量一下不就放心了。

怎么没量?我一直都量的,就是到现在我也没搞明白什么原因导致380跳闸的?
发表于 2014-10-12 22:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
太危险了、不过你小子够賊、知道坏事儿了就跑、哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2014-10-12 23:13:55 | 显示全部楼层
帅无敌 发表于 2014-10-12 22:40
太危险了、不过你小子够賊、知道坏事儿了就跑、哈哈哈哈哈

不跑等着挨K?
发表于 2014-10-13 12:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
合闸有规矩,第一次合闸,合上,,立即分闸,,,过30秒再第二次合,,,机器烧坏还是小事,,伤人是大事了,,,切记
发表于 2014-10-13 12:39:07 | 显示全部楼层
强电不是闹着玩的。
发表于 2014-10-13 12:45:17 | 显示全部楼层
幸亏没有心脏病