发表于 2014-10-12 16:42:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
0处是不接线的哦,如果接成N就是220的。
发表于 2014-10-12 16:43:54 | 显示全部楼层
跳闸楼主不检查好,就送电最简单也检查下设备对地电阻再送电吧。。。
 楼主| 发表于 2014-10-12 16:46:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
qyehai 发表于 2014-10-12 16:43
跳闸楼主不检查好,就送电最简单也检查下设备对地电阻再送电吧。。。

一开始用户说机器加热不均匀,没有说开机就跳闸。用户一开始就撒谎
发表于 2014-10-12 16:47:12 | 显示全部楼层
看这贴子 就好怕怕  用户也太。。。。都不说清楚。万一有个闪失  找谁啊


安全第一!!!!
发表于 2014-10-12 16:51:07 | 显示全部楼层
  如果第一次跳闸不是你之过【其实是你没问什么问题,就盲目送电】 那么后来的跳闸你就难脱其咎了【不吸取教训】【380比220厉害  这是外行话】有了这次教训 以后就要谨慎些行事了
发表于 2014-10-12 16:58:40 | 显示全部楼层
安全第一,安全第一
发表于 2014-10-12 17:00:09 | 显示全部楼层
吕复清 发表于 2014-10-12 16:29
不清楚物业配电箱那边是怎样的,这边一短路,用户的空开和配电箱一起跳。

用户的空开你用手【外力】按着  过流了 当然会跳更高一级的空开了  【从头到尾,我以为故障是漏电、或者是零线没进入漏保;或者是用户没装漏保,造成总空开的漏保脱扣跳闸了,】
发表于 2014-10-12 17:02:33 | 显示全部楼层
票票到手就好
发表于 2014-10-12 17:17:11 | 显示全部楼层
强电要注意拉弧有一次用户买了一个接触器裸放在窒外一夜笫二天叫我帮他裝上在合闸后接饯柱间放弧眼前一片妻黑
发表于 2014-10-12 17:17:47 | 显示全部楼层
以后合闸前先用表量一下不就放心了。