查看: 3389|回复: 10

5皮工业冷水机

[复制链接]
发表于 2014-10-10 20:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位师傅下  5匹工业冷水机有氟。压力正常,运行正常 但是效果差 只能降到20度左右,是咋回事?是不是加氟没抽真空的原因?
发表于 2014-10-10 20:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-10 20:40:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么不抽真空?
发表于 2014-10-10 20:47:41 | 显示全部楼层
符合设计要求吗?机组配置过小?
发表于 2014-10-10 20:56:38 | 显示全部楼层
你这是让我们猜么?如果机组制冷正常,你应当考虑进水温度是否过高?出水量是否过大?超过了制冷机制冷量?还有一个情况。一般制冷机内机有压力表,查看下内外机低压是否差别不大?差别过大,看有没有闸阀之类的限流了!
发表于 2014-10-11 07:13:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-11 07:14:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-10-11 09:40:17 | 显示全部楼层
高压在1.4低压在0.4,经过观察没膨胀阀 干燥过滤器腐蚀有点严重  ,现在回气管结冰  电流在6.5A
发表于 2014-10-11 09:47:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-11 10:17:32 | 显示全部楼层
  ,    进出水,温差在5度左右,温差大是水流量不足。温差小是机组蒸发器结垢换热效率低或系统异常制冷量下降。