楼主: RIVER8

llk请教,系统加氟问题

[复制链接]
发表于 2014-9-24 10:50:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-24 10:53:11 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-24 10:50
我替楼主提个问题:外风机高速运转

气温20度,如何调整。

不要动了,你还调整个屁啊,你不懂中文啊?
发表于 2014-9-24 10:56:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-9-24 10:50
我替楼主提个问题:外风机高速运转

气温20度,如何调整。

真是新鲜,你自己搞了个乌龙,把压力开关当控制器,到现在你还在扯这东西,你就继续用力找,看能不能找到冷库用控制器的?
发表于 2014-9-24 13:50:10 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-24 14:07:11 | 显示全部楼层
支持新库时,原厂膨胀阀不要任意调整,如果没有视液窗,可根据机组大小,可先从高压加注口加液态制冷剂,我一般是几P就加几公斤,开启机组后视温度下降情况补加,越往后,加注越慢,直至到设定温度时,保持回气管满霜至压机回气接口为止

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 评优 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 6 + 1 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-9-24 17:54:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-24 18:40:29 | 显示全部楼层
请教,系统加氟是靠调节开大膨胀阀还是真正的加氟,什么是真正的加氟?是否在同意靠调节开大膨胀阀不是真正的加氟
1.调阀开大,低压升高,使回汽正常。阀开大,低压一定升高吗?回气能正常吗?
2.真正吸进氟,使高低压差增大,供液变大,使回汽正常。高低压压差增大,加氟过程中,未确定量的多少,供液一定变大吗?回气能正常吗?
我想问,倒底采用哪用方法,有何区别
你就是用这样的方式加氟的吗?
发表于 2014-9-24 18:43:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-24 17:54
我这里过十一,没事了,继续探讨

你说不用动膨胀阀,问你个问题:

不会进入负压的,设置温度不会随气温改变的,一个库设置温度-18C,夏天-18C冬天也是-18C,冬天在-18C时低压是不会降至负压的,因为降至-18C,低压还未降至负压早已停机,除非R-600a。
发表于 2014-9-24 18:46:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-24 17:54
我这里过十一,没事了,继续探讨

你说不用动膨胀阀,问你个问题:

R-22在气温0度时,高压不会是0.4MP这麽低,不要鬼扯了。
发表于 2014-9-24 18:48:17 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-24 17:54
我这里过十一,没事了,继续探讨

你说不用动膨胀阀,问你个问题:

低压的压力不全由气温控制,库内的热负荷也是一大影响因素。二愣子。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 12:36 , Processed in 0.061061 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表