楼主: 发888

冷藏库用管道排管,温度0之5度温度达到0度停机3分钟管道上面向下滴水很多 。咋会事

[复制链接]
发表于 2014-9-23 20:03:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-23 20:22:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-23 19:13
夏季高湿季节,楼主不来提问,现在气温下降来提问,你脑子就一根筋吗?


你也看看楼主的标题:温度达到0度停机3分钟管道上面向下滴水很多

有经验的一看就知道霜结得薄,才会只停机3分钟就会滴水很多,结霜厚了硬了,根本3分钟还不至于滴水,更何况很多。不信叫楼主出来问问。
发表于 2014-9-23 20:26:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-9-23 20:00
你们的师傅是谁?什么时候成师兄弟了?

谁倒楣了跟他同门师兄弟,他是想攀附大师,沾点光荣。想打着我的名号招摇撞骗。
发表于 2014-9-23 20:27:19 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-23 20:03
你吧库温设定到-5度就不会滴水了

冷藏的蔬果不就冻坏了。
发表于 2014-9-23 21:08:20 | 显示全部楼层
滴水怎么会跟风机控制有关?其实很多冷库都没有风机控制。
发表于 2014-9-24 00:49:31 | 显示全部楼层
这么热闹 斗地主啊哈哈
发表于 2014-9-24 08:10:03 | 显示全部楼层
高手文明对招;看到精彩;
发表于 2014-9-24 08:19:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-24 08:35:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-24 09:16:14 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-24 08:35
脑子多转几圈,这么多年你咋就练不出来呢。

   夏季,高低压较高,蒸发温度高,其排管结霜量很少 ...


夏季,高低压较高,蒸发温度高,其排管结霜量很少,就如荣昌所说,任何部位都不能结霜。此时的制冷能力较高。

可怜啊,楼主说是0度啊,现在气温稍低,蒸发温度起码-10C以下啊,可能任何部位都不能结霜吗?,气温高蒸发温度虽高,但冷凝温度也高,製冷能力是下降的,还会高吗?气温明显下降,高低压降低,蒸发温度明显降低,制冷能力下降,你这句话去对各位师傅说去,说冬天製冷就差,夏天製冷较好,高低压降低,蒸发温度明显降低,,但冷凝温度是降低的,所以比焓差是增加的,製冷能力会降低吗?再去学学压焓吧。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
乌海宇翔 + 6 我很赞同!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 19:20 , Processed in 0.062689 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表