冷藏库用管道排管,温度0之5度温度达到0度停机3分钟管道上面向下滴水很多 。咋会事

[复制链接]
发表于 2014-9-23 17:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷藏库用管道排管,温度0之5度温度达到0度停机3分钟管道上面向下滴水很多 。咋会事
发表于 2014-9-23 17:21:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-23 18:09:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
东西多时间久了,就会改善的(霜结厚),排管就是这坏处。很正常。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
雨夜微凉 + 1 ,机器连续工作时间短

查看全部评分

发表于 2014-9-23 18:13:31 | 显示全部楼层
冷藏库用排管,当然要滴水啦。
发表于 2014-9-23 18:16:22 | 显示全部楼层
时间久了,霜结厚实了硬了,滴水现象就会有所改善,但效能也差了。
发表于 2014-9-23 18:19:53 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-23 17:21
排管的蒸发温度过低,会在表面结冰的,停机后,当然是滴水的。

报一下:环境气温,冷凝器出口液管温度, ...

你有没有一点常识啊,冷藏库会蒸发温度过低?就是蒸发温度比较高,所以停机之后蒸发温度上升快,造成除霜化水现象。
发表于 2014-9-23 18:22:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-23 17:21
排管的蒸发温度过低,会在表面结冰的,停机后,当然是滴水的。

报一下:环境气温,冷凝器出口液管温度, ...

没常识又没实务经验,你就少开口,没人会忽略你的存在,你太出名了,论坛无人不知出了你这个宝。
发表于 2014-9-23 18:24:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-23 17:21
排管的蒸发温度过低,会在表面结冰的,停机后,当然是滴水的。

报一下:环境气温,冷凝器出口液管温度, ...

滴水问题跟这个:环境气温,冷凝器出口液管温度,用手摸。有啥关係?你未免太扯了。
发表于 2014-9-23 18:29:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-23 17:21
排管的蒸发温度过低,会在表面结冰的,停机后,当然是滴水的。

报一下:环境气温,冷凝器出口液管温度, ...

厨房四门冷冻冷藏库(管冷),刚给用户开始使用,都会反映冷藏会有滴水现象,等时间一久冷藏室结厚霜造成热交换变差,蒸发温度越低,霜越结越厚越硬,滴水现象就少了,你懂不懂啊?
发表于 2014-9-23 18:42:24 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-23 17:21
排管的蒸发温度过低,会在表面结冰的,停机后,当然是滴水的。

报一下:环境气温,冷凝器出口液管温度, ...

什么问题都扯上他,连滴水问题也扯上,你还有没有别的花招啊?看腻啦,你真是病得不轻啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 19:46 , Processed in 0.065730 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表