冷库配置 请教各位大师

[复制链接]
发表于 2014-9-21 07:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
手机太小按错回复位置。
发表于 2014-9-21 13:20:42 | 显示全部楼层
配丹佛斯MLZ038压缩机是5P高温机,涡漩压缩机能用-15C吗?4W3楼主发了,我这裡3W抢着干。
发表于 2014-9-21 13:28:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5P製冷量4.6KW(-23.3C),TS2 3号可以,冷风机配42000W可以,冷凝器配25平方米,FN8.1KW/25,4.6*(1+1/1.3)=8.1KW,是冻货入库,不常开门,负载变化小,冷凝器可不必留有馀量,所以8.1KW(25M2)可以。
发表于 2014-9-21 13:30:17 | 显示全部楼层
15立方配5P,你是当速冻库用吗?这麽大手笔。
发表于 2014-9-21 13:33:56 | 显示全部楼层
MLZ380网路上给的资料是高温机,当-15C用,这点存疑。其他都OK。
发表于 2014-9-21 14:37:43 | 显示全部楼层
丹佛斯MLZ038压缩机于谷轮ZB38压缩机相似,参数值优于谷轮。用R404A可以做到-25/40C    做库温-15度没有问题,估计老K兄看成-18度了
 楼主| 发表于 2014-9-21 17:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家积极的参与,对大师的指点我很荣幸。由于我也是第一次安装冻库,所以我认为要把余量留出来。别看是冻货入库,说不定什么乱七八糟都往里面放。  我就是被酒店的冻库害怕了,设计的速冻,可厨房的人一天不开关门30次是不可能的。搞得库温始终在-8  9度徘徊。
         由于厨房湿气重 温差大  造成结霜还严重,3个小时基本堵满了。后来我把化霜时间调成压缩机运行3小时化霜,每次16分钟,流水2分钟。现在,只要到9点钟以后开门少了,都能-15度停机。
        鉴于以上情况 我就怕客人后期放东西多,或者什么都放,还是留出余量好。
       关于价格,别看表面。到手的估计没有这么多。做生意的都精,都会慢慢磨的。
发表于 2014-9-21 17:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-21 18:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-21 20:08:54 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-21 17:59
余量太大了,3pzb,  zr都可以用,报-15一般冻货入库,13度就可以了

别把谷轮ZR系列的压缩机用来做低温用,本来ZR系列就是高温压缩机,ZB中温系列,用R404A做过-18度库温,水冷机组
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 12:47 , Processed in 0.050208 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表