楼主: 付祖强

这个接触器电流够吗?

  [复制链接]
发表于 2015-4-24 21:03:59 | 显示全部楼层
电机是不是有问题
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:54:40 | 显示全部楼层

没有,,,,,
发表于 2015-4-25 21:01:28 | 显示全部楼层
7.5KW*2=15A   40A接触器没问题!
发表于 2015-4-26 15:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
放心吧,能用,不会有问题的。
 楼主| 发表于 2015-4-27 00:20:06 | 显示全部楼层
姜志国 发表于 2015-4-26 15:31
放心吧,能用,不会有问题的。

谢谢关照
发表于 2015-4-27 00:32:44 | 显示全部楼层
40A交流接触器用在7.5KW电机够了
发表于 2015-4-27 09:14:29 | 显示全部楼层
额定电流一般2A/KW  实测稍小一点   起动电流一般以6.5-7倍的额定电流考虑   气泵电机起动频繁  要求需用较好的接触器   如是上海人民电器的应该没有问题    但假货例外  
发表于 2015-4-27 12:25:45 | 显示全部楼层

烧接触器原因挺多,比如线圈电压不够,主线不够粗,主电路虚接,电机过载,等等,需要一步一步的查 ,
首先用钳流表检查电流是否过载,或是三相不均衡,
再不行,就换cj20-63的,电机烧了,他都坏不了。
发表于 2015-5-1 19:16:01 | 显示全部楼层
足够了,没问题
 楼主| 发表于 2015-5-1 20:25:41 | 显示全部楼层

电流还是小了