气温过低,冷凝风机“受'与‘不受’控制,高低压力的变化

[复制链接]
发表于 2014-9-15 21:08:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-15 21:12:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-15 22:41:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2014-9-15 16:30
青老师,您那里天气与我这里差不多,今天室内还31度,明天台风“海鸥”可能在我这登陆,大雨应少不了,会 ...

正常机器低压不会低于0mp
发表于 2014-9-15 22:51:37 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-15 17:58
我的观察超市那个库,应该是冷藏库,负不负压看库的负荷大小,动态平衡去学学吧。音乐迷也搞了好久才懂的 ...

赞同,如果是空调和机房空调就肯定不会负压,蒸发器温度高,低压也低不了
发表于 2014-9-16 00:04:17 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-15 17:05
气温低,过冷度增加,也就是说冷媒乾度降低,湿度增加,冷媒在蒸发器裡的饱和气态点往后移,过热度降低, ...

说得好,向1KK师傅学习,这完全是两个概念
发表于 2014-9-16 00:06:39 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-15 17:19
还特别警告低压不能低于0kg运行,否则压机坏

这可能是防范漏F造成外气湿气入侵,所以设定低压不得低于 ...

对的,这就是为防止负压运行时吸入水分
发表于 2014-9-16 00:10:56 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-9-15 17:21
您越讲越前后不相对了空调低压正常约0.5MP,缺F成0.3MP,一样会过热度过高保护,0.3MPA是不是压力低, ...

你这就是乱扯了,0.5M也好,0.3M也好,与过热度多少有半毛钱关系,明白你的意思,不就是用多余的制冷剂来给压机降温嘛
发表于 2014-9-16 00:13:40 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-9-15 17:31
再来就是风机控制器,鬼扯得最厉害我记得您也发过一份好料,气温低也要加装压力控制器,它应与风机控制器 ...

天啊,风机控制器和压力控制器是一个妈生的,搞搞清楚好不好
 楼主| 发表于 2014-9-16 07:26:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-16 19:31:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-9-16 19:34 编辑
力博特 发表于 2014-9-15 19:25
您老认为作者是在无病三呻吟吗。


你真是很烦。有人说风机控制错了吗?高低压差会减少,意思是说在气温大幅降低时,由于过冷度增加,压损过大产生气泡,所以会引起膨胀阀无规律波动,你装过冷冻库吧?一个匹配正确的系统,冷媒充填完毕后试机,刚开始时低压压力是巨幅摆盪的,视窗泡沫是剧烈波动的,一直要等到库温快降至设置温度,波动与压力才会趋于稳定。低压负压很少见,除非蒸发器结霜过厚,热交换变差,才有可能,在风冷蒸发器系统很少,除非设置温度很低,一般-20~-25C不大可能,因为气温降低,製冷量增加,製冷时间缩短,还不到负压(比如R-22,负压必须蒸发温度-40C以下),设置温度-20~-25C早到了,停机了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 21:19 , Processed in 0.059545 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表