气温过低,冷凝风机“受'与‘不受’控制,高低压力的变化

[复制链接]
发表于 2014-9-15 17:05:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2014-9-15 16:43
我见都没见过精密空调,不知它是舍样,听说很贵的,一台小车钱相当。特别是加湿部份,它为什么要加湿,用 ...

气温低,过冷度增加,也就是说冷媒乾度降低,湿度增加,冷媒在蒸发器裡的饱和气态点往后移,过热度降低,不会是增加,你不要把压力也搞进来了,空调低压正常约0.5MP,缺F成0.3MP,一样会过热度过高保护,不是低压高(比冷柜)就不会过热。
发表于 2014-9-15 17:15:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-9-15 17:31 编辑
岑象伦 发表于 2014-9-15 16:43
我见都没见过精密空调,不知它是舍样,听说很贵的,一台小车钱相当。特别是加湿部份,它为什么要加湿,用 ...


你师傅的逻辑有问题,也爱无中生有,从一开始认识他到现在,他跟我灌输多少错误的东西,一开始说冰箱会以25度气温当测试标準,那是因为25度有最大製冷量,要不是我干久了,还有一点常识与经验,还真被呼弄了,根本跟我的经验相违背,最后翻阅杂志,才找出一份探讨世界各国冰箱测试规范,25度只不过是众多规范中的一种,也有以30度的,还有鬼扯制冷量趋势图的中间压力,自作聪明说中间压力=(高压+低压)/2,根本只是众多冷凝测试压力的一种,比如30度,35度,40度,45度,,,根本没有所谓加起来一半,再来就是风机控制器,鬼扯得最厉害,直到昨天自个挖洞给自个跳,把高低压力开关说成风机控制器,。真是罄竹难书。
发表于 2014-9-15 17:19:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2014-9-15 16:30
青老师,您那里天气与我这里差不多,今天室内还31度,明天台风“海鸥”可能在我这登陆,大雨应少不了,会 ...

还特别警告低压不能低于0kg运行,否则压机坏

这可能是防范漏F造成外气湿气入侵,所以设定低压不得低于0MP(大气压)。日本製冷设备很多都有,用高低压力开关控制也可达成。
发表于 2014-9-15 17:21:21 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-15 17:05
气温低,过冷度增加,也就是说冷媒乾度降低,湿度增加,冷媒在蒸发器裡的饱和气态点往后移,过热度降低, ...

您越讲越前后不相对了空调低压正常约0.5MP,缺F成0.3MP,一样会过热度过高保护,0.3MPA是不是压力低,缺F时回气管是不是干的不凉的,乌海都说了回气管不凉可在压机上煎鱼吃
发表于 2014-9-15 17:23:46 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-9-15 16:43
我见都没见过精密空调,不知它是舍样,听说很贵的,一台小车钱相当。特别是加湿部份,它为什么要加湿,用 ...

力老的话真的不能听,不是我爱批他,他真的病得不轻,无中生有的事干太多了,有点制冷常识的一眼就看穿,他只会忽悠一些涉世未深的年轻师傅。
发表于 2014-9-15 17:28:34 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-9-15 17:21
您越讲越前后不相对了空调低压正常约0.5MP,缺F成0.3MP,一样会过热度过高保护,0.3MPA是不是压力低, ...

哪裡有错了?我的意思是说过热度高低不是看压力,你说气温低,低压低过热度高,这是不对的,0.3MP的压力比冷冻库的低压0.1MP高,难道就只有冷冻库会过热,空调低压0.3MP不会。搞清楚我的意思。
发表于 2014-9-15 17:30:42 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-9-15 17:21
您越讲越前后不相对了空调低压正常约0.5MP,缺F成0.3MP,一样会过热度过高保护,0.3MPA是不是压力低, ...


你还是把过热度的定义搞清楚再来扯吧,过热度有说到压力吗?
发表于 2014-9-15 17:31:28 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-15 17:15
你师傅的逻辑有问题,也爱无中生有,从一开始认识他到现在,他跟我灌输多少错误的东西,一开始说冰箱会以 ...

再来就是风机控制器,鬼扯得最厉害我记得您也发过一份好料,气温低也要加装压力控制器,它应与风机控制器是一个啊妈生
发表于 2014-9-15 17:38:37 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-9-15 17:31
再来就是风机控制器,鬼扯得最厉害我记得您也发过一份好料,气温低也要加装压力控制器,它应与风机控制器 ...

我是有发一份资料,膨胀阀系统的冷凝器散热量设计,最好是留有馀量30~40%,因为膨胀阀会随着系统负荷高低作调整,不像毛细管固定,我碰过很多我自己做的冷冻库,就是因为抓得太紧,没留馀量,用户有时候开门过于频繁,负荷增加,或者刚除完霜,翅片还热着,一运转高压过高保护,跟力师傅根本是八竿子不相干,当冷冻库负荷降低,风机转速降低或者停掉部分,也达成节能,以及冷凝器翅片结上灰尘的机率。
发表于 2014-9-15 17:43:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-9-15 17:44 编辑
岑象伦 发表于 2014-9-15 17:31
再来就是风机控制器,鬼扯得最厉害我记得您也发过一份好料,气温低也要加装压力控制器,它应与风机控制器 ...


因为冷凝器设计留有馀量,所以当冷冻库负荷降低或者气温降低,冷凝器所需散热量也降低,所以才调整风机运转,根本不是什麽有最大製冷量因素,把系统在維持稳定状态下运转,否则就如同技术手册讲的,因为气温过低,过冷度过高,液管压损过大,提早闪发,造成阀前不满液,影响膨胀阀的流量。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 评优 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 6 + 1 + 1 向大师学习!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 12:50 , Processed in 0.063477 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表