楼主: 信通信

请高手指点蒸发器的问题

[复制链接]
发表于 2014-9-12 12:45:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
信通信 发表于 2014-9-12 01:18
谢谢大家帮助,这种冷库是为了适应地方狭小特别设计的,冷库是个长方体,宽2米3,高2米4,双开门,可以步入 ...

出风口和进风口紧挨着。

这是什么意思?进出风口都必须通畅,不能有阻碍物挡着,回风口必须离背板至少一个风机直径距离,太近风循环不好,热交换差。还是把蒸发器安装的地方照清楚一点,以前未修前能到-18C吗?
发表于 2014-9-12 13:01:57 | 显示全部楼层
信通信 发表于 2014-9-12 01:32
这是蒸发器的图片,能看见黄铜颜色的地方,就是不结霜的部位,应该是很久 ...

这几张都是同一个蒸发器吗?怎么第一张没有除霜电热管?蒸发器多大的?(换热量W)。
发表于 2014-9-12 13:21:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
从最后一张图细看(不很清楚),蒸发器安装过于靠近背板,压缩机组与蒸发器装在同一块板,俗称贯穿式,所以会挖个洞,要是以前就是如此(-9C),你也不必太奢望能-18C,结构出问题,洞已开改不了。
发表于 2014-9-12 13:29:20 | 显示全部楼层
电热管已被你拆下,框架缺了四个口。
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
试机三个小时到~9,冷库东西较多。
发表于 2014-9-12 19:14:27 | 显示全部楼层
信通信 发表于 2014-9-12 19:01
试机三个小时到~9,冷库东西较多。

加拿大,老外还是中国人?骂他们不要把杂七杂八的东西都往里面放,又冻又藏,肯定超设计负荷
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
寸土寸金,都想不花钱多办事,能到十度一下,就算修好,我说里面东西太多,没法达到设计要求。
发表于 2014-9-12 20:44:32 | 显示全部楼层
信通信 发表于 2014-9-12 19:01
试机三个小时到~9,冷库东西较多。

可以了,空柜一般就是1.5小时-18C,东西多能3小时-9C交代得过去了。
发表于 2014-9-19 19:15:39 | 显示全部楼层
信通信 发表于 2014-9-11 21:53
名义制冷量KW和TR,是什么意思

KW是千瓦  TR是冷吨  1冷吨等于3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW)
发表于 2015-2-9 18:46:41 | 显示全部楼层
不知楼主修好了没  关于你蒸发器结霜不匀的问题我建议你仔细看下每条蒸发管路是否有瘪  我曾经修过一台机组  就是你说的情况  蒸发器结霜不均匀  分液管结霜均匀  后经整个蒸发器弯头全部焊掉  才得以发现有瘪  就像抽真空过度  管子太薄 被抽瘪了那样 有好几根 每根大约5  6公分长的样子  这种现象不易发现是因为不是全赌还能过氮气  但是制冷剂流量几乎为零   希望可以帮到你
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 02:06 , Processed in 0.048322 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表